从变压器到电机500米,电压够,电机启动不了,什么情况,用的是铝线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-04
电压够,你测的是空载电压。也许你应该测量启动瞬间的电机端电压。
电机负载和启动时会在线路上产生降压。线路长自然电压就会降低很多,特别启动时,电机电流是5-7倍额定电流,电压降就更大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nD22sspUs922vn2vnD.html
其他回答
第1个回答 2020-04-03
可能是线径偏小,电机启动时电流很高,线路压降成倍增加,家在电机的电压变得很低,造成启动困难甚至失败。
一方面可以加大线径,另一方面可以采用变频启动。
相似回答
500KVA
变压器,
两根150铝芯线并接,距离
500米,
能
起动
160KW
电机
吗?(星...
答:
1、线缆的截面积是多少?如果你说的铝线,
线径偏小(就是截面积偏小)
,相当于线路电阻偏大。电机启动时,启动电流很大,这会导致线路的电压降低太多,而到达电机端的电压可能小于电机的启动电压,那么,电机无法启动。所以,能不能启动,需要你给出铝线的规格之后,才能计算出来。2、500米的供电距离实...
5.5千瓦单相
电机
距离
变压器500米,
10平方
铝线
(据说是国标的)能带起...
答:
电机启动
时的电流很大,末端
电压
将不足140V
,电机
根本不能成功起动的。
30千瓦的
电机,
离
变压器500米
左右,25平方的铝芯线能带的动么?
答:
30千瓦的
电机,
离
变压器500米
左右,25平方的铝芯线能带的动。电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是...
距离
变压器500米,
十六平方的单股
铝线
能否使22千瓦的四级
电机
长时间正常...
答:
用一会就行,不正常
,500米
线路长,还是
铝线,
电流变小,对
电机不
能正常使用
变压器
离13千瓦水泵是520
米,
请教专家学者,得用几平的铝芯线(地埋)才能...
答:
农电局设计室的出发点是安全第一,所以让你用70的,这样他们可以确保对变圧器不会有任何安全隐患。你如果用的太小了,他们或是安监的都不会答应,你可以跟他们商量下,最低用25平的线,或是用个50平的线,这不是能不能用的问题,是他们不想去担任何责任。我估计不会让你用50以下的
铝线
。
30千瓦
电动机
距离
变压器
有
500米
应该用多大平方电缆怎么计算。_百度知 ...
答:
500米的
距离从经济方面考虑应该选
铝线,
还有一个问题是电压降,计算如下,如用95平方铝线假设
变压器
输出是380伏在电机满负载运行时
,电机
得到的
电压是
362伏,一般设备功率是
电机的
百分之80,这样电机上的电压是370伏左右。
大家正在搜
变压器输入电压和输出电压
变压器属于什么电机
50变压器能带多少千瓦的电机
220kw电机用多大变压器
变压器线圈匝数和电压关系
变压器输出电压低怎么办
200变压器能带多少千瓦电机
什么是变压器
500kva变压器额定电流
相关问题
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国...
我要安装一台25KW三相电动机,供电线路离变压器有1200米...
3个50千瓦的电机距离变压器600米 用150的铝线 为什么...
75kw电机应该配多少KVA的变压器,距变压器500米要用多...
15千瓦的电机,离变压器500米,需要用多大的铝线?
三相潜水泵280v能起动吗离变压器有四百米,二十五平方铝线,...
《电工教材》11千瓦电机里变压器600米远用多粗的铝线
离变压器五百米线要用七百米带10千瓦电机用铝线多粗的