第1个回答 2015-11-05
可以,铝线电阻率0.0283
30KW 电流63A
导线长度500m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/63=0.222欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x500 /0.053=63.739平方
应采用平方铝线70平方。
第2个回答 2011-12-03
根据经验公式 25方铝线可载100A电流 30千瓦电机大约60A电流 可以带动
第3个回答 2011-12-04
距离500米,25平方的铝芯线每根的线阻值(铝线电阻率为0.0283):
R=ρ×L/S=0.0283×500/25=0.566(Ω)
30KW电机的额定电流约60A附近,末端每根铝芯线导致的电压降:
U=RI=0.566×60≈34(V)
末端线与线的电压降(2根铝线):
U=34×2=68(V)
就算变压器端电压为400V,末端电压只有约330V附近,显然是不足以负载的;若要正常负载,线截面应≥50m㎡(末端电压约≥370V)。
第4个回答 2011-12-04
能带动的,30KW约60A,铝线一平方4个流,超1KM的按KW。公里。4平方计算