30千瓦的电机,离变压器500米左右,25平方的铝芯线能带的动么?

如题所述

30千瓦的电机,离变压器500米左右,25平方的铝芯线能带的动。

电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-05
  可以,铝线电阻率0.0283
  30KW 电流63A
  导线长度500m
  变压器端电压400V
  末端允许电压372V
  线与线电压降28V
  单线压降14V
  求单线电阻
  R=U/I=14/63=0.222欧姆
  求铝线截面
  S=PxL /R=0.0283x500 /0.053=63.739平方
  应采用平方铝线70平方。
第2个回答  2011-12-03
根据经验公式 25方铝线可载100A电流 30千瓦电机大约60A电流 可以带动
第3个回答  2011-12-04
距离500米,25平方的铝芯线每根的线阻值(铝线电阻率为0.0283):
R=ρ×L/S=0.0283×500/25=0.566(Ω)
30KW电机的额定电流约60A附近,末端每根铝芯线导致的电压降:
U=RI=0.566×60≈34(V)
末端线与线的电压降(2根铝线):
U=34×2=68(V)
就算变压器端电压为400V,末端电压只有约330V附近,显然是不足以负载的;若要正常负载,线截面应≥50m㎡(末端电压约≥370V)。
第4个回答  2011-12-04
能带动的,30KW约60A,铝线一平方4个流,超1KM的按KW。公里。4平方计算