50平方的铝线离变压器1200米能起动19KW电机。
查下表,空气敷设时50平方铝线(3*50+1*25)的载流量为90A。主线每千米的电阻为0.641Ω,因此1200米电阻为1.2x0.641=0.7692Ω。
当电流为90A时,电压损失为:0.7692x90=69V。电压损失率为69/380=18.2%。
根据规范,一般要控制电压损失率在7%以内。反算电流得:
7%x380/0.7692=34A。
因此要控制电流在34A以下才能保证电压损失率在7%以内。此时对应的功率为:
P=1.732UIcosφ
=1.732x0.38x34x0.85
=19kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)