50平方的铝线离变压器1200米能起动多少KVW电机

如题所述

  50平方的铝线离变压器1200米能起动19KW电机。

  查下表,空气敷设时50平方铝线(3*50+1*25)的载流量为90A。主线每千米的电阻为0.641Ω,因此1200米电阻为1.2x0.641=0.7692Ω。

  当电流为90A时,电压损失为:0.7692x90=69V。电压损失率为69/380=18.2%。

  根据规范,一般要控制电压损失率在7%以内。反算电流得:

  7%x380/0.7692=34A。

  因此要控制电流在34A以下才能保证电压损失率在7%以内。此时对应的功率为:

  P=1.732UIcosφ

  =1.732x0.38x34x0.85

  =19kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-29
11KW左右 注意COS的提高功率可以达到15左右
第2个回答  2010-03-27
已没有使用价值,若一定要使用时,以三相负载为例,允许末端线电压降10%,即线电压为342V,每根电线电压降:U=19V,距离:L=1200米,铝线截面:S=50平方,铝线电阻率:ρ=0.0283
求单根线阻:
R=ρ×L/S=0.0283×1200/50≈0.68(Ω)
求电线通过电流:
I=U/R=19/0.68≈28(A)
可负载功率:
P=1.732×U×I×COSφ=1.732×342×28×0.78≈13(KW)本回答被网友采纳
第3个回答  2012-06-12
5KW左右。