35千瓦的3相电动机离变压器500米要用4跟多少平方的铝芯电线

变压器是400千瓦的

用70平方的,50平方也能满足,就怕你的35KW是有一台30KW重载电机。如果不是用50平方电缆就可以了。要是架空线用35平方线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-31
35KW电机70个电流,25平方铝线电流 铝25×4=100A ,35平方铝线电流 铝35×3=105A,考虑到500米线损,选择25平方电缆,或者35平方4芯护套电缆。
第2个回答  2011-12-31
25平方的铝芯电线就够了,如果再保守的就用35平方的。
第3个回答  2011-12-31
50平方的可以满足,建议在电机处加一个10千乏的电容器。
第4个回答  推荐于2016-04-13
35KW电机起动电流2倍计算电流500米压降不低于19V功率因数取0.85计算选YJLV电缆的话至少选择YJLV-3*50+1*25
电压降具体的计算公式:
1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COSØ
3、电阻R=Ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。"
"线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)
S:电缆截面"
还有50平方载流量25度埋地是140安培 ,你的计算电流为66.47A,完全满足起动电流500米压降
按上述公式计算得17.53V满足规范要求
当压降损失过大或线路过长等因素影响无法满足工作电压要求的时候必须考虑无功补偿
你还可以这样算
即△U=(P/1.732*U*COSØ)* ρL/A
ρ   电阻率铜为0.018欧*㎜2/米 ,铝为0.028欧*㎜3/米
P 总负荷KW
U 0.38
L 长度M
A 截面积MM2本回答被网友采纳