25吕线离变压器500米能带动多少千瓦电机?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-24
二十五平方毫米的铝线,输电线路长度是500米,按kw/km估算,可以带动十三千瓦电动机正常运行。
计算:十三千瓦的电动机额定电流约二十六安,0.027/25=0.00108*26=0.02808*500=14.04 计算可知,电压降是十四伏。通常是把电压降掌握在十至十九伏之间,电压降越小越好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uv9Dp2pnnnDv9Dnvxi9.html
其他回答
第1个回答 2022-11-24
如果是三相380V,允许降压20V。25铝线,500米 2.83X5/25=0.566 欧
允许电流35A。功率23KW 考虑到电机启动电流,需要减半。也就是大约11KW
本回答被网友采纳
相似回答
你们好,我想问一下我家
离变压器500米
75
千瓦
的老式变压器,但是电杆上...
答:
可以的。25平方的裸铝线的载流量可达130安,30kw电动机的额定电流是50多安
,距离500的话,电动机启动时启动转矩会小一些。
30
千瓦
的
电机
,
离变压器500米
左右,
25
平方的
铝芯线能带
的动么?
答:
30千瓦的电机
,离变压器500米左右,25平方的铝芯线能带的动。电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是...
25
平方,50平方的
铝线离变压器500米能
起动25KVW
电机
吗?
答:
25平方的铝线离变压器500米的电阻:R=0.028*500/25=0.56欧
25平方的铝线离变压器500米的电压降:△U=47.5*0.56=26.6V
(电压降超过了5%*380=19v,25平方的铝线不能使用)50平方的铝线离变压器500米的电阻:R=0.028*500/50=0.28欧 50平方的铝线离变压器500米的电压降:△U=47.5*0.28=...
请问30
千瓦电机
用
25
平方
铝线
行吗?距离
变压器
有
500米
左右?
答:
30
千瓦电机
用
25
平方
铝线
不可行。铝线电阻率0.0283 30KW 电流63A 导线长度
500m
变压器
端电压400V 末端允许电压372V 线与线电压降28V 单线压降14V 求单线电阻 R=U/I=14/63=0.222欧姆 求铝线截面 S=PxL /R=0.0283x500 /0.053=63.739平方 应采用平方铝线70平方。
距离30
千瓦变压器500米
,
能否
启动一台4千瓦和一台15
千瓦电动机
?别外铝...
答:
距离30千瓦
变压器500米
,完全可以启动一台4千瓦和一台15
千瓦电动机
的。电源外线采用
铝线
的话,考虑到电机启动电流大于电机工作电流,需要使用
25
平方毫米以上的。
...
变压器
50kw,电线
500米
距离,
25
平方
铝线
,
能否带动
22
千瓦电机
谢谢_百度...
答:
你这是道计算题!比较麻烦。我只能给你计算值,不能给你算式。根据导线数据可得出导线电阻为0.588Ω,根据
电机
功率可算出电机工作电流为100A,那么线路上的压降就是100X0.588=58.8V,那到电机的电压就是220-60=160v,电机在160V低压下不能正常工作(不能启动,即使启动长时间工作电机会烧毁...
大家正在搜
20kva变压器能带动多少千瓦
50千瓦变压器负载多少千瓦
50千伏安变压器负载多少千瓦
10kv的变压器可以带多少千瓦
400变压器可以带多少电流
50kva的变压器可以带多少kw
变压器多少千瓦
最小变压器多少千瓦
100kva变压器带多少kw
相关问题
25平方的铝芯电线能带多少千瓦的电机,线长500米
30千瓦的电机,离变压器500米左右,25平方的铝芯线能带的...
你们好,我想问一下我家离变压器500米75千瓦的老式变压器,...
25平方,50平方的铝线离变压器500米能起动25KVW电机...
单相电,电表出来500米25平方的铝电线可以带动3千瓦电机吗...
25平方铝线500米远最大负荷是多少?
25平方铝线能带多少千瓦
25平方三相四线铝线500米可以带动14个1.1kw的风机和...