离变压器500米,第一节用100米70平方3+1铝线电缆,第二节100米50平方3+1铝线电缆,剩
离变压器500米,第一节用100米70平方3+1铝线电缆,第二节100米50平方3+1铝线电缆,剩下300米用35平方铝线电缆,能用电机多少千瓦
举报该问题
推荐答案 2016-04-27
25平方铝线100米的线阻:R=ρ×L/S=0.0283×100/25≈0.113(Ω)线损电压降:U=RI=0.113×I(通过的电流)大体上一平方铝线是4个电流!25平方也就是100个电流!一般三相电,380伏电动机大体可以按照一千瓦两个电流来计算,那么50千瓦正好100个电流,但是考虑到安全因素,最好不要用到50千瓦,基本上低于45千瓦应该算是比较合理的!(个人认为而已)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux2v9p2n9vvsnDs9s99.html
相似回答
两台50kw电机距
变压器500米
应用多大
电缆
答:
H、
铝电缆
规格为 2×(3×95+1×70),电缆首端电压为400V,电缆末端电压损耗4.47%,计算电压为382V;
导线安全载流量表
答:
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-
50米,
3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米
,500米
以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6...
45千瓦的电机距离
变压器500米
需要多少
平方3+1
的铝缆
答:
答;可选择3*95mm2+1*50mm2或4*95mm2的
铝芯电缆
满载时末端电压损失〈20v。当然建议选择120mm2较为理想。式中:S=导线截面mm2 M=负荷距kw.m 50=三相四线制铝导线系数 5U%=电压损失5%。
两台50kw电机距
变压器500米
应用多大
电缆
答:
1、
100
KW电机计算负荷为:Pjs=85.00 KW Sjs=103.66 KVA Ijs=149.62 A 2、计算电压损耗,并分析结果,为:A、铜电缆规格为 3×150+1×120
,电缆
首端电压为400V,电缆末端电压损耗4.81%,计算电压为380V;B、铝电缆规格为 3×240+1×185,电缆首端电压为400V,电缆末端电压损耗4.99%,计算...
...
变压器
重新拉了一组3相四线到我们厂房,也就
500米
左右
答:
70方铝电缆载流量180A ,没有问题。至于压降并不大,厂房得到380V正合适啊,没必要理他。加粗电缆的话就没必要,加少了作用不会很明显,太大了成本就高了(最好换铜的,可是这铜价,唉)。补偿电容是必须要装的,电力局明令必须安装。就算他们不说也得安,因为那东西是改善功率因数的,功率因数高...
我有一个10kw的电动机 距离
变压器500米
需要多粗的铝
电缆
?
答:
答:10kW的电动机,距离
变压器500米,
需要6平方的铝电缆。解析:10kW的电动机,其供电为三相动力电源380V,根据三相电源功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=10000/(1.732×380×0.8)≈19A;查找实用五金手册,每平方铝电缆安全负载电流是4.2A,则 19÷4.2≈4.5
平方,
...
大家正在搜
距离变压器1000米电压是多少
100w变压器配几平方线
变压器700米远电压
距离变压器500米
10kva用多少平方电线
八十变压器配多少平方线
变压器10米8米
变压器铜线电流怎样算
810kv要用多少平方的线
相关问题
80KW用电量,离变压器500米,属3相用电。请问50平方毫...
距变压器100米150平方铝线地埋电缆载流量多少
80KW用电量,离变压器300米,3相用电。请问用50平方毫...
7台设备50千瓦距离变压器500米用多少平方的铝线
我想请教一下,380伏、2000米、50平方的铝电缆压降能剩...
两个15KW的水泥罐电机(三相电)距离电源100米用多少平方...
变压器500KVA,出线五条铝芯电缆70平方150米供电,现...
45千瓦的电机距离变压器500米需要多少平方3+1的铝缆