15千瓦三相高压水泵距离变压器500米使用25平方的铝线能起动水泵吗

如题所述

第1个回答  2015-10-23
运行尚可以,起动有困难。建议加一台40-60KVA的交流稳压电源。
第2个回答  2015-10-22
也就20几安培的电流,这个截面的线是足够了。
可以还细一点都够,10-16平方铝线的比较合适,牵线方便且便宜多了。本回答被网友采纳