15千瓦三相高压水泵距离变压器500米使用25平方的铝线能起动水泵吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-10-23
运行尚可以,起动有困难。建议加一台40-60KVA的交流稳压电源。
第2个回答 2015-10-22
也就20几安培的电流,这个截面的线是足够了。
可以还细一点都够,10-16平方铝线的比较合适,牵线方便且便宜多了。
本回答被网友采纳
相似回答
5.5
KW水泵
两台需要多大的
变压器
和多少
平米的
线
答:
可以选型25平方毫米的铝电缆
。式中:P代表功率,U代表电压380V,I代表电流,cosφ代表功率因素。√3=1.732 功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8 那么:I=P/(√3*U*cosφ)=5.5KW/(1.732*380*0.8)=10.45A,就当是11A吧。铝线在常温下的安全载流量是1平方毫米4安,那么11/...
离
高压
线900米,7.5KV的
三相潜水泵
,要用什么电缆
答:
铝电缆 S=PL/C△U=7.5X900/46X5=6750/230=29mm²选择35mm²铝电缆或25mm²铜电缆 电压损失百分数或导线截面积简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,
铝线三相
四线46;铜...
离
变压器
1000米远.分两路供电,负载7.5
kw潜水泵
50台.需多少
平方的铝
芯...
答:
这个要看你的
潜水泵
50台会不会同时使用,如果同时使用那么额定电流就是7.5/0.38/1.732/0.8X50=712A,如果按照这个电流1000米最小也得两组300
平方的铝线
。按照实际的工作经验最大电流应该是350A左右,按这个电流计算,用400平方的铝线,电压损耗=1000/00/35X350=25V,合符电压的最大损耗26.6V以内...
请问各位专家,我这有一75KW
水泵
,
距变压器
约为180米,变压器容量为100KVA...
答:
365V的电压不会保护,一般低到350V才会触发低电压保护。理论上100KVA
变压器
可以用变频器启动75KW电动机,但这已是极限了,基本上变压器不要再有别的电感性负载了。50
平方的铝线
负载75KW电机,按照载流量计算属于正合适,但没有余量,按照电压降计算,偏小,150M,建议95平方的。
有5台750W的
水泵
(两相)加上别的用电估计总共有6kW,到
变压器的距离
...
答:
这还用算啊查阿的,去吧,弄三根10平方、一根6
平方的铝线
(什么皮都行),把三相四线接过来,把5台750W的水泵加上别的用电分均接在三相上,保证稳当安全的运行。
200的
变压器
,低压四线线路1.6公里,负荷40kw两台
水泵
,现导线50裸导线...
答:
主要是距离太长导线截面太小导致的电压降,50
平方的铝
导线长度1600米,线电阻是4Ω,使用40kw负荷电压会降到300V以下无法正常工作,最多只能带20kw,解决办法是增加导线截面,再拉一根70平方的导线两根并用,或者换成120平方的导线
大家正在搜
高压变压器离房屋的安全距离
变压器高压侧安全距离
变压器和高压柜安全距离
高压柜与变压器最远控制距离
高压电变压器安全距离
10千伏变压器安全距离
变压器与低压柜之间距离
变压器与高压柜接线
10kv变压器安全距离
相关问题
三相电15千瓦潜水泵用350长25平方铝线够用吗,变压器是3...
十平方铝线500米是用于三相水泵使用是独根好还是多根好?
15千瓦的电机,离变压器500米,需要用多大的铝线?
22千瓦潜水泵距离变压器500米要用多大的铝芯电缆
1个30千瓦电机,3个7.5千瓦电机(不是同时启动)用95铝...
两台7.5千瓦水泵,距离变压器800米,用多少平方的铝线
离变压器1000米远.分两路供电,负载7.5kw潜水泵50台...
4千瓦三相潜水泵50米距离需用多大的铝线?,