你们好,我想问一下我家离变压器500米75千瓦的老式变压器,但是电杆上用的是 25平方明铝线,能带动我家30千瓦电机吗?
但是变压器是75千瓦的,肯定没问题吧
追答您好,30kw的电动机的额定电流大约是57安左右,75KVA的电力变压器的低压侧(输出三相400v)的额定电流大约是115安。以此数据判断肯定是没问题的。但是,根据你说的情况来看,该变压器应该还带了其他负荷,这个“其他负荷”一共有多大?现在无法确定。所以,当你使用30kw的电动机时变压器是否会过载,也就无法断定了。以我个人看法,你尽可以大胆的使用,因为:第一,变压器轻微过载不会烧毁,第二,即使烧毁了,由于该变压器属于低压用户公用设备,电业部门不会要求某一用户自己赔偿,甚至不会提赔偿的事。
追问变压器是专供机井浇地用的,
就是浇地的时候大概不够用
追答你可以看一下浇地的设备的额定电流是多少,加上你的电动机的额定电流是否超过了变压器的额定电流?一般来说,变压器超载10%运行是不会烧的,如果浇地的设备是间断性的运行,那么,变压器就更加不容易烧坏了。
追问7个8千瓦地下井
本回答被提问者和网友采纳是三根25平方的铝线呀!也就是75平方呢吧
追答不是这样算,30kw每相电流约57A.500米远最细也要50平方。
追问哦
追答500m供电57A电流选铝线.每平方毫米过流不应超过1安。