你们好,我想问一下我家离变压器500米75千瓦的老式变压器,但是电杆上用的是 25平方明铝线,能带

你们好,我想问一下我家离变压器500米75千瓦的老式变压器,但是电杆上用的是 25平方明铝线,能带动我家30千瓦电机吗?

第1个回答  推荐于2016-09-07
可以的。25平方的裸铝线的载流量可达130安,30kw电动机的额定电流是50多安,距离500的话,电动机启动时启动转矩会小一些。追问

但是变压器是75千瓦的,肯定没问题吧

追答

您好,30kw的电动机的额定电流大约是57安左右,75KVA的电力变压器的低压侧(输出三相400v)的额定电流大约是115安。以此数据判断肯定是没问题的。但是,根据你说的情况来看,该变压器应该还带了其他负荷,这个“其他负荷”一共有多大?现在无法确定。所以,当你使用30kw的电动机时变压器是否会过载,也就无法断定了。以我个人看法,你尽可以大胆的使用,因为:第一,变压器轻微过载不会烧毁,第二,即使烧毁了,由于该变压器属于低压用户公用设备,电业部门不会要求某一用户自己赔偿,甚至不会提赔偿的事。

追问

变压器是专供机井浇地用的,

就是浇地的时候大概不够用

追答

你可以看一下浇地的设备的额定电流是多少,加上你的电动机的额定电流是否超过了变压器的额定电流?一般来说,变压器超载10%运行是不会烧的,如果浇地的设备是间断性的运行,那么,变压器就更加不容易烧坏了。

追问

7个8千瓦地下井

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-11-16
电压是380v吗?不能用!500m距离30kw负荷建议选70mm2铝芯线能满足要求。追问

是三根25平方的铝线呀!也就是75平方呢吧

追答

不是这样算,30kw每相电流约57A.500米远最细也要50平方。

追问

追答

500m供电57A电流选铝线.每平方毫米过流不应超过1安。

相似回答