25平方铝线500米远最大负荷是多少?

人家在变压器用50平方的铝线拉了200米远。我想从人家那里接电过来用,我到他那有500米远,用25平方的铝线可以带2个十六千瓦的电机吗?(三相四线电的)

三相四线,2个十六千瓦的电机,总功率:32KW,总工作电流:61A
200米远,最小选用铝导线面积50平方毫米。
不知道另一家负荷是多少,如果大于10KW,另一家50平方毫米的铝线也少了,从变压器到你家是700米,所以也要考虑另一家的用电量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-26
通常铝线的载流量为铜线的一半。
25平方铝线相当10平方左右的铜线。
正常情况10平方铜线的载流量约为2~3A/平方,
故25平方铝线可带20~30的负载,
220V同380V的负载各用不同
第2个回答  2011-11-10
铝线的载流只能取2--2.5A,25X2.5=75A,1KW约2A,16X2X2=64A,基本上可以,但没有富余量。
第3个回答  2011-11-20
8000
第4个回答  2020-07-29
25平方铝线要多少钱一百米
相似回答