66问答网
所有问题
10KV中性点经消弧线圈接地系统,正常时零序电流是多少,单相接地时零序电流又是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-23
不接地时一般不应超过2A,
单相接地时残流不能超过5A
单相接地时
零序电流
就是电容电流
追问
但是为什么我这零序过流三段电流是0.8?
追答
CT二次值吧?乘以变比是一次值,我刚才说的是一次值
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DnxxUvxni.html
相似回答
10KV中性点经消弧线圈接地系统,正常时零序电流是多少,单相接地时零序
电 ...
答:
不接地时一般不应超过2A,
单相接地时残流不能超过5A
单相接地时零序电流就是电容电流
10千伏
接地零序电流
一般
多少
?
答:
1、10kv线路接地零序电流为30A
。论系统电压高低,零序电流不是常数,而是个变数。2、10KV单相接地的接地电流不是一个固定的值,和接地点与电源距离、接地点土壤电阻等诸多因素有关,在20-30A,但是最大不会超过30A,因为超过30A,系统的变压器中性点就必须加装消弧线圈了。
消弧线圈接地系统单相接地
补偿后线路
零序
互感器能检测到得
电流
一般为...
答:
如6kV消弧线圈接地系统中,残流的允许值是30A,10kV系统是20A,35kV是10A,110kV是3A
,这个电流是单相接地电弧能稳定存在的一个最小电流,若大于这个电流消弧线圈接地系统便不能有效抑制间歇性电弧接地了,
《配电网技术导则》关于
10kv中性点
采用低电阻
接地
方式时应符合哪些原...
答:
5.3.3 对于中压配电网
中性点经消弧线圈接地
或不
接地系统,
当
单相接地
故障电流达到 150A以上的水平时,宜采用低电阻接地方式。5.3.4 对于中压配电网中性点经低电阻接地系统,在发生单相接地故障时
,接地电流
宜控制 在
10kV
(20kV)配电网为150~500A范围内,在35kV配电网为100内,应考虑跳闸 停运因素...
我这个
10kv
单项
接地的时候,零序
就会起作用,跳开关,那么
消弧线圈,
不就...
答:
1、单相接地,由于
10kV
线路有电容电流的关系,即使不是接地(含
消弧线圈接地
)零序保护都有可能动作。此电流约1A/km。2、加消弧线圈接地后
,单相接地时
故障电流除了
电流电流
外,还有单相
接地电流,
此电流视接地电阻、位置、消弧线圈的阻抗而定。3、加上消弧线圈后单相接地电流比
中性点
直接接地的电流还是要...
问一个
10KV
配电线路
单相接地
的问题
答:
2.金属性接地的情况下,出现接地次数为14次,占整个线路接地故障次数的43%,并且大多数情况下位于馈电线路上,故障现象是故障的相电压接近于零或为零,非故障的相电压增大到线电压或是接近线电压。3.配电线路中由于用户使用不当造成的
单相接地
次数为8次,占整个线路接地故障次数的22%,主要原因是用户...
大家正在搜
中性点经消弧线圈接地的优点
中性点接地系统发生单相接地
中性点经消弧线圈接地
中性点经消弧线圈接地补偿方式
变压器中性点接地属于什么接地
中性点接地和不接地的区别
中性点接地属于保护接地吗
中性点不接地系统
消弧线圈接地
相关问题
为什么不能在终不能在中性点经消弧线圈接地系统中使用零序电流保...
中性点经消弧线圈接地,理论上可以减小短路电流。实际运行中其最...
消弧线圈接地系统中的零序电压是怎么测量得到的
电力系统中,中性点未接地系统,发生单相接地故障时选择故障线路...
消弧线圈接地系统单相接地补偿后线路零序互感器能检测到得电流一...
三相电路星形连接中中性点接地的优缺点 并举实例
我这个10kv单项接地的时候,零序就会起作用,跳开关,那么消...