110千伏主变,假如35千伏开关主变侧出现单相接地,不停变压器无法切除接地点,那停用消弧线圈和变压器的操作顺序是怎样的?

中华人民共和国电力行业标准
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 620—1997
中华人民共和国电力工业部1997-04-21批准 1997-10-01实施
3.1.2 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。
中性点不接地电力网具有当发生单相接地故障时仍可继续供电的优点,但在单相接地电流较大时却不适用,出现了经消弧线圈接地的电力网,消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,他装设于变压器或发电机的中性点。当发生单相接地故障时,可形成一个与接地电流的大小接近相等但方向相反的电感电流,这个电流与电容电流可互相补偿,最终使接地点的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它所产生的一切危害。消弧线圈也正是因此而得名。此外,当电流经过零值而电弧熄灭之后,消弧线圈的存在还可以显著减小故障相电压的恢复速度,从而减小了电弧重燃的可能性。于是,单相接地故障将自动彻底消除。