160千伏安变压器需要多大电容补偿柜 电机功率为30千瓦左右 电阻炉…为电压50伏,电流3000
以上两种负荷不同时用
请问应装多大的电容补偿柜
举报该问题
推荐答案 2015-07-07
é å¤6ç»12Kvarçµå®¹å¨ï¼åèªå¨æ åè¡¥å¿å¨å³å¯ï¼çµé»çä¸è¬æ¯çº¯çµé»çµè·¯ï¼ä¸éè¦è¡¥å¿æ åã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vipvisU9nUs2xivpxv.html
相似回答
160千伏安变压器
在三十六台 2.2
千瓦电压
380伏异步
电动机
在运转时
电容
...
答:
36台2.2KW电机负载总
功率为
79KW,平均功率因数约0.7附近,若将功率因数提高到0.95时
,需电容补偿
量(满载运行时):视在功率(功率因数0.7时):S1=P/cosφ=79/0.7≈113(KVA)无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(113×113-79×79)≈80.8(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=79/...
一台630
变压器
空载时自身无功
补偿用多大
的
电容
?
答:
要计算一台630
变压器
空载时所需的无功
补偿电容,
我们需要知道变压器的额定容量、额定电压和功率因数。首先,我们需要确认该变压器的额定容量是多少。这通常以
千伏安
(kVA)为单位。假设这台变压器的额定容量为630kVA。然后,我们需要知道变压器的额定电压。假设这台变压器的额定电压为10千伏(kV)。接下来,我...
请问200
千伏安变压器用多大
无功
补偿柜
。谢谢。
答:
一般120KVAR。设计部门对于低压(0.4kV)侧
电容补偿柜
容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果
是电机
负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到
变压器
容量的60%(...
3台
30千瓦电机,
直启,380
伏,
不同时启动,但同时运行,
变压器为160千伏
答:
则
变压器
在次第启动电机时,启动第1台、第2台电机应该问题不大,但启动第3台电机时很可能无法启动。(按规定,终端变压器无功补偿后功率因数通常不低于0.9)3. 按经验估算
,160
kVA变压器非常有可能不够次第启动3台电机。4. 建议楼主提供电机的功率因数和启动电流倍数,以便复核。
变压器
450
千伏安,
使用三相电动三百个
千瓦,
怎样配
电容补偿柜
?配多少
答:
1、实际工程中,因用户设备总的最大无功功率需量是比较难计算的,所以通常采用经验数据计算,即:按照
变压器
容量的30%~50%来取。但是,是取30%还是50%,要依据用户设备的特性来判别。你的设备主要
是电动机,
那可以取小一点,比如取40%。2、按此经验数据,你的
补偿柜
的总补偿容量最少要180Kvar,最...
各位师傅,我想问的
是
一台
50
的
变压器
,
我应该选
多大
的
电容
和断路器 应该...
答:
按
变压器
二次侧(400伏)满载电流是:50/1.732/0.4=72安电流,断路器选100-150安的都可以
,补偿电容
根据每千瓦有功负荷的功率因数计算,一般电机的自然功率因数为0.75~到0.8,要提高到0.95以上,看每
千瓦补偿
多少,就能计算出总共补偿容量。50KVA的变压器按0.8功率因数计算,能带40KW负荷,从0.8...
大家正在搜
电容补偿柜按变压器的容量多少
1250的变压器电容补偿柜
630变压器电容补偿柜
50KVA的变压器需要加电容柜
200kva变压器电容柜安装容量
怎样根据变压器容量配电容补偿柜
两个电容柜补偿一个变压器
3150变压器配电容柜
变压器不装电容补偿柜
相关问题
50千伏安的变压器能用多大功率电器
30千瓦的电机需要多少千伏安的变压器
30-50的千伏安变压器带25-22千瓦水泵380伏电压需要...
电容补偿正常范围是多少
30千伏安变压器可以带动30千瓦电机吗
30千伏安变压器可以带动22千瓦电机吗
160千伏安的变压器能承受多大功率
50千伏安的变压器 家用电,可以供多少户使用。