66问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器电容柜安装容量
200kVA变压器
满载,配电容补偿
柜电容容量
怎么选择?
答:
1,
对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar
。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。2,kvar(千乏,常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=...
200KVA变压器
要
装
几组
电容
答:
一般最简单的方式按
变压器容量
的2/3补.分8组比较好.每组15KVAR 15*8=120KVAR
200kVA变压器
满载,配电容补偿
柜电容容量
怎么选择?
答:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(
200
×200-140×140)≈143(Kvar)将功率因数提高到0.95时的视在功率:S2=140/0.95≈147(
Kva
)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(147×147-140×140)≈45(Kvar)需
电容
无功补偿量:Qc=Q1-Q2=143-45=98(Kvar)电容补偿柜分10组电容,每组补偿量为...
请问
200千伏安变压器
用多大无功补偿柜。谢谢。
答:
一般120KVAR
。设计部门对于低压(0.4kV)侧电容补偿柜容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(...
2oo
kva的变压器
应配多大
电容器
答:
85左右,所以配备上有一个简单的估算方法,即按
变压器容量
的30-40%估算,但这个数值对一些企业不是很准确。3、所以
200kVA的变压器
,应该配备60-80kvar的
电容器
。4、对于低压无功补偿,一般要设置无功功率自动补偿方式,所以
安装
可以多一些,运行中根据具体的功率因数值进行调整。
200kva变压器
补偿
电容
要多大
答:
该补偿
电容
的大小应该在40kvar到80kvar之间。对于
200KVA
的配电变压器的无功补偿容量约为
变压器容量
的20%到40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是
安装容量
。请注意,实际的无功补偿容量应根据实际需求和运行条件进行调整,以确保电力系统的稳定性和经济性。
200KVA变压器电容
盘得用几个多大的电容?
答:
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为
变压器容量
的20%~40%,对于
200KVA
的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是
安装容量
。
电容器
补的太少,起不到多大作用,...
200kva的变压器
用多大的总开关,电流是多少, 该用多大的
电容
,用几个呢...
答:
10KV/0.4KV,
200kvA的变压器
低压侧额定电电流:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用
电容容量
1230.5...
变压器
总出线有电容柜了 能不能在分支线再
装电容柜
?
答:
变压器
总出线有
电容柜
后,在分支回路上还可以
装
设电容柜。但是该电容柜在该回路断开时,就不起作用了,对于变压器总线上的电
容量
影响比较大。
200KVA的变压器
经过120
KVA的电容
补偿后,功率因数为0.6,怎么办?要再...
答:
补偿
电容量
120Kvar已足够,引起月平均功率因数过低(0.6)是由于月用电量过小造成的,因为计算月平均功率因的数据与月用电量有关,而
变压器
的无功损耗基本固定(用是量较大则略有上升),只要
电容
补偿恒定在视在功率因数0.95附近、月用电量≥21000度,月平均功率因数是会≥考核标准的。参考月平均功率...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1000kva变压器配多少电容
变压器400kva配多少电容
400kva变压器电容补偿要求
250kva变压器电容补偿
变压器容量kva换算电流A
变压器容量kva换算kw
100kva变压器额定电流是多少
500kva变压器额定电流