66问答网
所有问题
30-50的千伏安变压器带25-22千瓦水泵380伏电压需要多少电流?
变压器是.30-50千伏安的 带25-22千瓦水泵 二次电流 42-43 45的电流能不能带动 请高手 速度解决。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-26
够呛啊,应该选稍大一点的变压器,100KVA以上的。因为电机启动时的瞬间电流时额定电流的5倍以上,变压器大概只能承受二倍左右的过载。所以在具体参数不太清楚的情况下,建议你换大点的变压器。
相似回答
机是
380
V,功率是
25KW
请问
电流
是
多少?需要多少
平方毫米的铜蕊电线?怎...
答:
通过这个公式算得电机额定电流为约为47.48A.铜芯线选6MM^2就行了
两台
380伏
分别
22千瓦
的电机同时工作,电源线
需要
多粗的铜线?
答:
两台380V22KW的三相电机,
总电流大约84A左右
,电机距离变压器比较近的话,总电源线可用25平的铜线,每台电机的电源线可用10平的或者16平的铜线就完全可以了。
22KW
380
V的电路应该用什么规格的铜芯导线啊
答:
【例2】
30千伏安
的整流器按“电热加半”算得电流为45安。(指
380伏
三相交流侧)【例3】320千伏安的配电
变压器
按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另...
距离
50千瓦变压器
1000M用
25
平方四芯铝电缆
能带多少千瓦
的负荷
答:
允许载流=220×7%/1.132=13.6安。可带三相对称负荷:1.732×
380
×13.6×0.8=7160w=7.16千瓦。也就是说,1000米
的25
平方铝芯电缆,当终端负荷达到7千瓦时,电压降就达到7%了。如果允许降压10%,则可载流22/1.132=19.4安,即负荷约10千瓦左右。所以,你想带那么多的负荷是无法实现的。
30千瓦
电机用
多少
平方线,
380
V
答:
30千瓦
电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,
380
V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,...
一
千瓦380
v
的电压
如何计算
需要多少
平方线
答:
以及距离了。比如你要接个11KW的三相异步电动机可以这样算
380
v电机一般按一千瓦两安计算电流。十一千瓦就是
22安
留点余量按
25安
算,再按导线安全载流量10A以下5;100A上2; 16-25 四;35-
50
三;70-95 两倍半。这样算的话,用六平方乘以5等于三十安培,所以用六平方的线。肯定没问题。
大家正在搜
500千伏安变压器带多少安电流
200千伏安变压器可以带多少千瓦
160千伏安变压器最多带多少千瓦
二百千伏安变压器带多少千瓦
250千伏安变压器可以带多少kW
两千千伏安的变压器带多大功率
1250的变压器能带多少安
一千千伏安变压器可以带多大负荷
三千千伏安变压器带多大负荷
相关问题
50千伏安的变压器能有多少电流
50千伏安的变压器能有多少电流?
50千伏安变压器能承载多少5千瓦的潜水泵
220伏电压50千瓦要多大的铜线
30千伏安变压器可以带动22千瓦电机吗
160千伏安变压器需要多大电容补偿柜 电机功率为30千瓦左右...
22KW 380V的电路应该用什么规格的铜芯导线啊
50千伏安变压器最大输出电流多少