变压器450千伏安,使用三相电动三百个千瓦,怎样配电容补偿柜?配多少

变压器450千伏安,使用三相电动三百个千瓦,怎样配电容补偿柜?配多少?

呵呵

在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:

如果要比较准备的计算出总的补偿量,就需要你了解设备总功率、各个设备的自然功率因数,最大负荷量,等等,再来计算。不过,这样的处理方式比较麻烦,一方面数据不一定能够查到,另一方面实际运行中,设备负荷是变化的,有的还往往变化比较大。所以,工程上一般采用经验数据来配置。配置方法是:
1、实际工程中,因用户设备总的最大无功功率需量是比较难计算的,所以通常采用经验数据计算,即:按照变压器容量的30%~50%来取。但是,是取30%还是50%,要依据用户设备的特性来判别。你的设备主要是电动机,那可以取小一点,比如取40%。
2、按此经验数据,你的补偿柜的总补偿容量最少要180Kvar,最大可以取到230Kvar。如果有特殊设备,还可以取得更高。现在电容器的价格很低,加上电网谐波较多,所以建议取值大一点好。
3、确定总的补偿量以后,就要确定补偿的路数。通常路数多,补偿细度好,电网的功率因数稳定。但是也会带来成本上升,所以要折中选取。按经验,建议你取8~10路就够了。
4、关于补偿柜的其它配置:因为你的设备是电动机,属于很经典的感性负荷,所以采用最常规的补偿柜结构就行了,别花冤枉钱。咱们做小企业的,赚.钱..不.容..易。