请问200千伏安变压器用多大无功补偿柜。谢谢。

如题所述

一般120KVAR。
设计部门对于低压(0.4kV)侧电容补偿柜容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。
电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。
补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-13
若想准确的确定补偿容量,需要知道变压器二次侧电流大小,以及功率因数的大小。可以用功率因数表测一下。
第2个回答  2010-10-12
配电网无功补偿柜的选型及选择补偿容量的大小:设计部门对于低压(0.4kV)侧电容补偿柜容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-10-12
一般120KVAR足够。
相似回答