25平方的铝芯电线能带多少千瓦的电机,线长500米

如题所述

命题可以理解为:25平方的铝导线,其长度为500米。该导线最大输送的有功功率为多少?
假设:导线始端电压为0.4KV;依照国家标准,导线允许的电压损失为5%;
1、25平方的铝导线允许的载流量为110A/25℃。假设电动机功率因数为0.82。则
不考虑电压损失,
电动机有功功率 P=1.732×0.38×110×0.82≈59KW
电动机无功功率Q=59*0.698≈41KVAR
2、59KW传送500米后电压损耗为:
△U%=(1/(10×0.4×0.4))×(31.7×25×59×0.5+0.08×41×0.5)=20.75%
3、降低功率至14KW。Q=14×0.698=9.77KVA,那么:
△U%=(1/(10×0.4×0.4))×(31.7×25×59×0.5+0.08×41×0.5)=4.92%
结论是:25平方的铝导线,其长度为500米。该导线在末端电压损耗为4.92%时,其最大输送的有功功率为14KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

14KW

具体计算过程解析:

25平方的铝导线允许的载流量为110A/25℃

电动机有功功率 P=1.732×0.38×110×0.82≈59KW
电动机无功功率Q=59*0.698≈41KVAR

59KW传送500米后电压损耗为:
该导线在末端电压损耗为4.92%时,其最大输送的有功功率为14KW。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-07-25
如按要求压降小于10%的话,不宜超过20kw。