25平方铝线能带多少千瓦

25平方铝线能带多少千瓦

25平方铝线1500米远大概能带载4-5个千瓦。

铝的电阻率是0.028

根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆。

则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为R=1500*0.028/25=1.68欧姆

电压降=I*R,单相交流电有效值电压为220V,220V/1.68约等于131A,131安时,用电器的输入电压变为0V,即所有电能都损耗在线路上了。根据经验值,25平的铝线安全载流量(户外敷设)约为90A,此时线路损失功率为90*90*1.68=13.6kw,这是极限值,此时用电器肯定没法工作了。

假若允许线路压降最大为20%,约45V,此时电流为45/1.68=26.8A,则端口输出功率为220*26.8=5.89kw,线路损耗功率为26.8*26.8*1.68=1.2kw,所以实际带载约为5.89-1.2=4.7kw左右。

通过以上推算,25平方铝线1500米远大概能带载4-5个千瓦。

扩展资料:

铝线横截面均一的实是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿心压力加工产品,并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。按用途分为工业铝线和工艺铝线。

铜包铝线的横截面上铜层面积所占的比例称为“铜层体积比”。铜包铝线按铜层体积比可分为:

a、铜层体积占8%~ 12%的用10%表示;

b、铜层体积占13%~ 17%的用15%表示。

铜包铝线按加工后的状态可分为:

a、保留了拉拔时加工硬化状态的硬态导体;

b、通过退火将加工硬化现象消除的软态导体。

铜包铝线的各项物理性能和力学性能介于铜线和铝线两者之间。在化学性能方面,铜线的表面抗氧化性能较好;铝线的表面易于氧化,形成氧化铝,增大了导线的接触电阻

铜包铝线表面的铜层隔断了铝线表面与空气的接触,因而抗氧化性能较好,但导线的端面暴露出铜与铝两种金属,由于两者的电极电位相差很大,在潮湿的介质中易产生电化学腐蚀,这是使用时应注意的。

参考资料来源:百度百科--铝线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
(一)查
http://wenku.baidu.com/view/14f376c23169a4517623a390
部分常用导线、电缆安全载流量表(综合)
25平方毫米铝芯橡胶绝缘线的安钱载流量为105安,聚氯乙烯塑料绝缘线为100安。
(二)这分两种情况:低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?
(1)电热(照明,电炉等)加半,
铝芯橡胶绝缘线电热功率=105A×1千瓦/1.5A=70千瓦;
聚氯乙烯塑料绝缘线电热功率=100A×1千瓦/1.5A=67千瓦。
(2)电力(电机)加倍,
铝芯橡胶绝缘线电机功率=105A×1千瓦/2A=52千瓦;
聚氯乙烯塑料绝缘线电机功率=100A×1千瓦/2A=50千瓦。
(三)检查电压降是否相符,
电压损失(降)基准数据:2.5平方毫米的铝线,单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每20千瓦•米负荷矩电压损失(降)为1%;
2.5平方毫米的铝线,三相380伏负荷为电力性,每120千瓦•米负荷矩(20千瓦•米负荷矩×6)电压损失为1%。
(负荷矩铜线按铝线的1.7倍计,2.5平方毫米的铜线,三相380伏负荷为电力性,每204千瓦•米负荷矩(120千瓦•米负荷矩×1.7)电压损失为1%。)
允许电压降为5%。

单相220伏负荷为电阻性,20千瓦•米×25/2.5=200千瓦•米,负荷矩电压损失(降)为1%,
200千瓦•米×3.5=700千瓦•米负荷矩电压损失(降)为3.5%,
700千瓦•米/70千瓦=10米,这个距离太短,以加大到20米为宜,
当距离为20米时,负荷矩仍为700千瓦•米,则
700千瓦•米/20米=35千瓦,
所以,25平方毫米铝芯橡胶绝缘线电热功率定为35千瓦,距离20米,电压降为3. 5%(小于5%的允许范围)。

三相380伏负荷为电力性,每120千瓦•米负荷矩(20千瓦•米负荷矩×6)电压损失为1%。
120千瓦•米×25/2.5=1200千瓦•米,负荷矩电压损失(降)为1%,
1200千瓦•米×3.5=4200千瓦•米负荷矩电压损失(降)为3.5%,
4200千瓦•米/52千瓦=80米,这个距离尚可;
若实际距离超过80米,则应降低载流量,以确保用电安全有效。按下式计算:
25平方毫米铝芯橡胶绝缘线可定电机功率=4200千瓦•米/实际距离(米),
电压损失(降)为3.5%时。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-02-01
  首先算出铝线的电阻:
铝的电阻率是0.028
根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆
则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为R=1500*0.028/25=1.68欧姆
电压降=I*R,单相交流电有效值电压为220V,220V/1.68约等于131A,131安时,用电器的输入电压变为0V,即所有电能都损耗在线路上了.根据经验值,25平的铝线安全载流量(户外敷设)约为90A,此时线路损失功率为90*90*1.68=13.6kw,这是极限值,此时用电器肯定没法工作了。
  假若允许线路压降最大为20%,约45V,此时电流为45/1.68=26.8A,则端口输出功率为220*26.8=5.89kw,线路损耗功率为26.8*26.8*1.68=1.2kw,所以实际带载约为5.89-1.2=4.7kw左右。
通过以上推算,25平方铝线1500米远大概能带载4-5个千瓦。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-04-08
  首先算出铝线的电阻:
铝的电阻率是0.028
根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆
则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为R=1500*0.028/25=1.68欧姆
电压降=I*R,单相交流电有效值电压为220V,220V/1.68约等于131A,131安时,用电器的输入电压变为0V,即所有电能都损耗在线路上了.根据经验值,25平的铝线安全载流量(户外敷设)约为90A,此时线路损失功率为90*90*1.68=13.6kw,这是极限值,此时用电器肯定没法工作了.
  假若允许线路压降最大为20%,约45V,此时电流为45/1.68=26.8A,则端口输出功率为220*26.8=5.89kw,线路损耗功率为26.8*26.8*1.68=1.2kw,所以实际带载约为5.89-1.2=4.7kw左右.
通过以上推算,25平方铝线1500米远大概能带载4-5个千瓦.本回答被网友采纳
第4个回答  2021-05-16
您好,25平的铝线,在接入了220v的交流电时,可以承载功率大约22千瓦;而当其接入了380v的交流电时,可以承载功率大约38千瓦
相似回答