25平方三相四线铝线500米可以带动14个1.1kw的风机和一个2.2kw的水泵吗?

如题所述

第1个回答  2020-08-07
三相四线使用的是220V?(电流量过大造制压降过大)。
总功率:14*1.1+2.2=17.6kW
同时工作电流l=17.6/0.22KV*C0S=94A,压降v计算:
铝阻0.028*500m/25平方*94A=52.6v(远远超过了<5%11V要求)
估计至少需要>75平方铝线
建议配设变压器。追答

不好意思,是我没看清问题,乱回答。三相四线,可以的。

三相均匀用电,每相负载约6Kw。线电流=相电流=U/R=(380/√3)/22O平方/6000=27A
压降≈14~15V,仍然偏大了点。

第2个回答  2020-08-17
14X1·1+2·2=17·6
如果功率因数为0·85。电流约32安。
25平方铝线500米电阻是,2·83x5/25=0·566欧。
32X0·566=18V
所以,没什么问题。