10KV高压两路进线核相,每相角度都相差30°

使用核相仪进行核相,显示三相的每个对应相都相差30°,但是机器的运转方向没问题,因为两条进线都带过机器运行.这是什么原因造成的呢?这种情况是不是不能并网倒电?

    变压过程不一样造成的,一般来说变压器都是Y-D11点接线,每经过一级滞后30°。

    如果是一路直接从110KV变压到10KV,另一路是110KV-35KV-10KV这么变下来的,两路之间会出现30°差,这种情况下绝对是不允许环网运行的,两路之间的切换只能进行冷到或者是使用“快切装置”串联切换方式,切换成功率高于99%

    高压进线柜的作用:
    1、主要是分断、闭合电网与用户之间的电路,有继电保护功能和指示电器;
    2、用来保护用户供电线路和用电设备,在线路或设备发生大事故,本地保护失效时,它及时把事故设备或线路脱离电网电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-07
变压过程不一样造成的,一般来说变压器都是Y-D11点接线,每经过一级滞后30°,如果是一路直接从110KV变压到10KV,另一路是110KV-35KV-10KV这么变下来的,两路之间会出现30°差,这种情况下绝对是不允许环网运行的,两路之间的切换只能进行冷到或者是使用“快切装置”串联切换方式,切换成功率高于99%本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-04-28
两路不同相位差的电源是不允许并网的。