10kv双回路电源也用万用表核相吗?送电之前能否核相?

如题所述

你千万不要用万用表直接点上去!
你这种方法只能通过PT二次侧进行简单测量!在不排除PT接线错误的前提下是可以的!我是不建议这种方法!
有高压核相仪器!是2个长的绝缘杆!分别碰到两路10KV同一相母线上,观察核相仪上面显示的电压!我去年看别人操作了一次!似乎有点恐怖!母线上面就是10KV电压啊!
还有你说的核相一般是他们需要将两路进线并列起来用!也就是两进线合闸!母联隔离都合闸!说起来似乎是非正常的操作顺序!呵呵!我去的好几个煤矿都这么干!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-13
10KV电源核相有专用工具,用万用表是不对的,送电前可以核相一般是变电站有双路10KV电源进站,互为备份的工作方式,故要送电前核相的
第2个回答  2012-11-13
万用表也没有那么大量程啊
第3个回答  2020-12-01
送电钱按道理说你想怎么核就这么核相都可以。一般的,调试会核相。但不能指望他们。架空线路(短距离的)好办。长距离的不建议你万用表。电缆线路长距离的中间接头或者中接箱接头制作前回核相。
如果是开闭所(变电室、配电室)之类。一般的,双电源都会有两段母线。母线上都会有PT。可以再母线PT上进行二次核相(带电合环之前,母线已带电)。PT二次核相你的万用表就有用了。有条件的可以使用无线核相仪。母线分段一般都有隔离。开关场就不说了。开关柜一般中置手车柜安全允许的情况下可以用无线核相仪直接怼进去。
如果场站配置比较高端的话,一次合环有保护测控装置,相位不同的是合环,分段断路器会拒动。
10kV根据国家规定,属于高压范畴。请注意安全。本回答被网友采纳
相似回答