66问答网
所有问题
10kv双回路电源也用万用表核相吗?送电之前能否核相?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
你千万不要用
万用表
直接点上去!
你这种方法只能通过PT二次侧进行简单测量!在不排除PT接线错误的前提下是可以的!我是不建议这种方法!
有高压核相仪器!是2个长的绝缘杆!分别碰到两路10KV同一相母线上,观察核相仪上面显示的电压!我去年看别人操作了一次!似乎有点恐怖!母线上面就是10KV电压啊!
还有你说的核相一般是他们需要将两路进线并列起来用!也就是两进线合闸!母联隔离都合闸!说起来似乎是非正常的操作顺序!呵呵!我去的好几个煤矿都这么干!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DvxUxpivD.html
其他回答
第1个回答 2012-11-13
10KV电源核相有专用工具,用万用表是不对的,送电前可以核相一般是变电站有双路10KV电源进站,互为备份的工作方式,故要送电前核相的
第2个回答 2012-11-13
万用表也没有那么大量程啊
第3个回答 2020-12-01
送电钱按道理说你想怎么核就这么核相都可以。一般的,调试会核相。但不能指望他们。架空线路(短距离的)好办。长距离的不建议你万用表。电缆线路长距离的中间接头或者中接箱接头制作前回核相。
如果是开闭所(变电室、配电室)之类。一般的,双电源都会有两段母线。母线上都会有PT。可以再母线PT上进行二次核相(带电合环之前,母线已带电)。PT二次核相你的万用表就有用了。有条件的可以使用无线核相仪。母线分段一般都有隔离。开关场就不说了。开关柜一般中置手车柜安全允许的情况下可以用无线核相仪直接怼进去。
如果场站配置比较高端的话,一次合环有保护测控装置,相位不同的是合环,分段断路器会拒动。
10kV根据国家规定,属于高压范畴。请注意安全。
本回答被网友采纳
相似回答
10kv
两路供电
电源
在
送电之前
能
核相吗?
怎么核实相序一致。要是不能的...
答:
说明一下,无论送电前多么确认相序已经正确,送电后必须得带
电核相
正确后才能合环和并列运行。
10kV
线路如何
核相
答:
5、在测量≥
10KV
时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行
核相
⑥在≥66KV核相时,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量1
10KV
-220KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。)6、测相序,假设某条线为A相,将X放在A相上,Y放在另一相上,如显示120°则说明是顺相...
核相问题:
10KV双回路
变电所 可以采用一路正常供电,那一路断电
核相吗?
没...
答:
2、对于10KV双回路变电所要进行核相,二路电源必须都要送到校相的点上
,一路正常供电是必须的,另一路也不需要停电,只是二路电源在并列点断开就可以了。
...的线路如何
核相?
另外线路停电了可以进行
核相吗?
答:
烧毁线路上的电气设备,甚至危及人身安全。
两路并接,需要用核相仪
。例如:电力线路实现环网运行、两台变压器并联运行、两台发动机并联运行都要核实ABC相序。核相和单回路、双回路没什么关系,只要你分清那根导线时哪个回路的就行。另外核相只有两侧都带电才能进行,不带电就没有相位角信息可供测量。
城市全电缆
10kV
配网线路如何在户外环网柜核对相位?
答:
环网柜通常有带电显示器,一般都有
核相
孔,插上专用的核相器或
用万用表
可以核相
10KV
配电工程中,
双电源核相
必须带电才能进行
核相吗
答:
是的,只有带电才行的,因为
核相
是检查A相与A 相的相位关系是不是120度,及相与相之间的电压差,所以必须带电。
大家正在搜
用万用表测量线路短路方法
万用表可以带电测量电阻吗
有一条10kv双回路线路
万用表测电路
万用表查消防回路接地
万用表测电话线电压
万用表怎么测电线短路视频
怎样用万用表查线路
10kv真空开关回路电阻标准
相关问题
10kv两路供电电源在送电之前能核相吗?怎么核实相序一致。要...
核相问题:10KV双回路变电所 可以采用一路正常供电,那一路...
10KV倒闸操作可以核相吗?
请教关于10kV一段母线送电时核相方法
万用表怎么测量对10KV双回路电源相序和相位
两路380V电源并列之前,为什么要先进行核相?
高压电力线路的核相原理是什么?单回路和双回路的线路如何核相?...
高压电力线路的核相原理是什么?单回路和双回路的线路如何核相?...