首先确定测量结果是不是准确的。可能是由于仪器的原因,造成两条10KV高压线的测量
相位差为30°。无线高压核相仪通常是通过电容感应方式将线路电压
正弦波转换为
方波,但方波的
高电平占空比并不是严格的50%,会因线路电压的不同而不同。举例而言,如果1条线路为11.5KV,1条为10.5KV,市面部分核相仪的测量结果为15°~35°。简单的验证仪器的方法,两个
发射器1个接触变压器的高压侧,1个测变压器的低压侧,如果相位值与变压器标定的接线组别角度一致,则仪器是正常的,否则可以怀疑仪器的测量结果。
如果两线实际的相位差确定为30°。Ua=A*sin(w*t+φa), Ub=A*sin(w*t+φb),其中φa-φb=30°,则Ua-Ub=A*[sin(w*t+φa)-sin(w*t+φa-30°)]。
(1)后果是并列接线处会形成环路电流,可能会立即烧毁,或者线路持续的损耗过大。
(2)在380V低压测并网,如果低压侧的相位差仍然是30°,结果与上面相同,只是这种损耗总量会小很多。
(3)你分析的两种方式是对的,总结而言就是接线方式的不同。