10KV高压两路核相,若将相位差30的并为一相,并运行两趟线路,会有什么后果?

1.这种后果是即时发生,还是存在隐患,可能发生。
2.若两路线路高压侧不并运行,单在低压侧核相,并运行是否可行,如果可行这个低压范围是多少伏以下。
3.接线组别不同,是否可以理解成是由以下两种情况造成的:一种是两台变压器的接线方式不同,一种是电压转变过程不一样,比如110KV-10KV和110KV-35KV-10KV

首先确定测量结果是不是准确的。可能是由于仪器的原因,造成两条10KV高压线的测量相位差为30°。无线高压核相仪通常是通过电容感应方式将线路电压正弦波转换为方波,但方波的高电平占空比并不是严格的50%,会因线路电压的不同而不同。举例而言,如果1条线路为11.5KV,1条为10.5KV,市面部分核相仪的测量结果为15°~35°。简单的验证仪器的方法,两个发射器1个接触变压器的高压侧,1个测变压器的低压侧,如果相位值与变压器标定的接线组别角度一致,则仪器是正常的,否则可以怀疑仪器的测量结果。
如果两线实际的相位差确定为30°。Ua=A*sin(w*t+φa), Ub=A*sin(w*t+φb),其中φa-φb=30°,则Ua-Ub=A*[sin(w*t+φa)-sin(w*t+φa-30°)]。
(1)后果是并列接线处会形成环路电流,可能会立即烧毁,或者线路持续的损耗过大。
(2)在380V低压测并网,如果低压侧的相位差仍然是30°,结果与上面相同,只是这种损耗总量会小很多。
(3)你分析的两种方式是对的,总结而言就是接线方式的不同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-29
10KV高压两路核相,若将相位差30,这种情况一般是由10KV系统的供电变压器接线方式不同而造成的。不要并为一相运行。
相似回答