如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-13
按专业术语来为你解释,估计你看不懂,不过还要是先说一下,再详细解释。这是一个电气运行人员的基本素质,你必须知道的。
核相是为了确定待并侧的相序是否与系统侧电压的相序相同。
10KV高压柜核相时,无论你是什么类型的柜子,该设备必须处于冷或热备用状态。
可能你会问,那什么又是冷备用,什么又是热备用呢?我简单点解释,方便你理解。
冷备用:是指隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均在分位。
热备用:是指隔离开关(刀闸)在合位,断路器(开关)在分位。
检修状态:是指冷备用后在设备的进口及出口侧及设备本身接地的状态。
为什么要放在备用状态核相呢?
这是因为:如果设备在检修,该高压柜是必须停电。没必要也没法核相。
新安装的投运前或大修后投运前都必须要核对相序。如果相序不对而合闸的会发生重大安全事故(如断路器、闸刀会熔毁、电缆烧毁等,还可能造成人身伤害)。所以放在备用状态进行核相是为了保证设备安全投运。
核相步骤:
一般核相步骤为:以系统侧相序为标准,在系统侧电压互感器的二次侧进行核相,核相器的黄脚接A相,绿接B相,红接C相,核相器上指示灯闪亮顺序应为A-B-C或转盘顺时针转动,然后再对待并侧进行核相。如果在核相器指示类未按A-B-C顺序闪亮或转盘为逆时针转动,说时相序错了。这时千万不能合闸。必须停电并进行仔细的检查。
为什么核相不能合地刀?
在对带电设备或运行设备合接地闸刀,会对电力系统造成重大冲击(可能会导致该线路始端变电所停电,还会对人身造成重大伤害),情节严重的是要坐牢。
所以在任何情况下都不允许带电合接地闸刀。
可能你会问那什么是运行设备呢?
运行设备是指:全部或部分带有电压或一经操作即带电压的设备。
你都准备核相了说明该高压柜已经带电了。
可能你还会问,那什么时候才能合接地闸刀呢?
合接地闸刀:是要在设备完成了保证安全的组织措施和技术措施后才能合。
你又会问,什么是保证安全的组织措施和技术措施?
兄弟,去看下电力安全作业规程吧!如果这都要问,那说明你太外行了,你需要了解的东西太多太多了,光靠这里解释是不够的了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D29Dxxxpv.html
其他回答
第1个回答 2012-08-06
核相时一般都在联络柜内进行,要将断路器或隔离开关拉出来,上下插座都带电,两段母线都处于带电状态,通过对上下插座或接线柱的相位对比进行核相,当然不能全上地刀了,全上地刀会造成短路。
第2个回答 2012-08-06
核相就是校对
三相电压
的相序是否正确,你合上地刀不就没电了吗? 没电了你核什么相啊。
另外,10KV的高压柜核相是从三相的带点显示器核。(柜前那个方块,有三个红灯一闪一闪的,三个灯下面有三个插孔。一般都是这样哈,万一你弄出个圆的白的不要怨我.呵呵)
本回答被网友采纳
相似回答
FRH-
10KV高压核相
器产品特点
答:
更为人性化的是,核相器内部设置了自动电源开关。当设备需要使用时,电源会自动开启;而在不使用时,电源会自动关闭,既节省了电能,又提供了极大的便利性。这样的设计考虑到了用户的实际需求,使得操作更加简单易行。
请问郭卫国老师几各位高手
答:
1.1.2热备用状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开,而刀闸仍在合上位置
。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路,线路刀闸在合闸位置或串补装置在运行状态,其他状态同上。如线路电抗器接有高抗抽能线圈,则在线路热备用状态下,抽能线圈低压侧断开。线路高抗、电压互感器...
什么
是电气闭锁?
答:
事件发生后,专家经过多方调查分析认为
,设备
的防误功能存在缺陷,不能起到防误作用是导致发生事故的主要原因之一。按照有关规定,凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。 生产现场的防误闭锁装置主要实现五防功能:防止带负荷拉、合隔离开关;防止带接地线(接地开关)合闸;防止人员...
环网开关柜的选购要点
答:
出线间隔(或称支路单元)和变压器回路间隔(或称配电单元)环网柜是环形线路中最重要的设备之一,其各方面性能,直接影响着环网供电的可靠性。一个完善的环同供电方案,也必需有优良的环网控制
设备,
才能恰到好处地发挥其优越性。因此
10kV
环网开关拒的选择变得至关重要。 10kV环网开关柜选购要点: 1
10kv
环网开关柜的...
35
KV
变电站倒闸
答:
关于分段柜。我不知道你接线是怎么样。一般这种分段是在低压侧。如果在低压侧,而高压侧没有分段,此时不能并列,因为高压侧分列运行,由于负荷以及擦那数的分布使一、二次电压变比有一定差别,造成低压侧环流。当然如果高压侧是也有分段
,高压
侧可以投入。但低压分段也尽量不要投入。参考资料:如果您的...
变电运行技术题
答:
(A)断路器在跳闸
状态,
并表示其跳闸回路完好(B)断路器在合闸状态,并表示其合闸回路完好(C)断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好(D)断路器在跳闸状态,并表示其合闸回路完好7. 不能保护主变低压绕组故障的保护为( B )。(A)纵差 (B)零差 (C)瓦斯 (D)复合过流8. 短接电流互感器二次回路的操作顺序是( ...
大家正在搜
高压柜为什么要有pt柜
高压带电显示器怎么核相
10千伏高压核相方法
10kv高压柜的组成
高压变压器柜
高压进线柜
10kv高压柜安全距离
高压核相
高压核相原理
相关问题
0.27uf电容量0.2uf正常吗?
材料科学与工程的专业以后出来要找什么工作啊???
从南阳理工学院怎么去南阳市工业北路586号家电大世界维修区
1.6X-2.9=11-4X这个方程式怎么解?
120乘百分之334怎么算?
宽1440高1020长2000厘米*=多少立方?