66问答网
所有问题
10千伏线路核相,核相仪报都是异相,该如何判断同相,相位角数据在图片里,求教
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-19
高压线路无论产权与老板.依法由电力局主管负责、应请电老大接手、不宜犯法,
第2个回答 2020-01-19
BA cB Ac告同相本回答被提问者采纳
相似回答
10kV
线路如何核相
答:
1、将X和Y采集器分别挂到同一高压线路上,主机显示屏应显示X、Y同相。2、在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相:AA′同相000°左右,AB′不同相120°左右,BB′ 同相000°左右,BC′不同相120°左右,CC′同相000°左右。3、如果要得到精确数值,应将其中一采集器放到高压...
高低压
线路
怎么
核相,
谢谢!
答:
高压,低压
核相
都一样,主要是测量两段电源A-A,B-B,C-C相的电压,如果测量A-A的电压为零就什么他们是
同相
,如果是线电压或很高即不是同相,B-B,C-C测量方法同A-A一样
高低压
线路
怎么
核相,
谢谢!
答:
第一种:35KV与35KV核相:使用TAG-8600无线
核相仪核相,
将X、Y发射器通过绝缘杆挂到两条35KV高压线路上,主机显示线路是否同相。第二种:35KV与10KV核相:使用TAG-8600无线核相仪核相,将X、Y发射器通过绝缘杆挂到两条35KV高压线路上,主机显示线路是否同相。注意变压器的接线方式引入的相位差。第三种...
...的核相原理是什么?单回路和双回路的
线路如何核相
?另外线路停电了可以...
答:
核相是通过测试两条线路电压的相位差来判断它们是同相和
异相,相位
差小于30度为
同相,
大于30度为异相。 \x0d\x0a 一般在发电机、变压器等进行并网或者环网配电系统进行环接时需要进行
核相,
因为并网或环接只能同相进行,异相进行并网或环接相当于相间短路,将造成短路或环流,烧毁线路上的电...
高压
核相仪
发电机
相位角在
零度时显示
同相
是正确的吗
答:
是。将核相器主杆(带表杆)金属钩接于带电甲侧线路任一相(此时仪表有指不),将另一杆(副杆)接于乙侧线路任一相。如果此时仪表指示为零或近于零时标明被测线路两线相位为同相。如此时表指针指示为两个输出枝剪的电位差(线电压),则两
相位异相
。
一个是220KⅤ变电站,一个是110
Kv
变电站,出线是10KV
如何核相
?
答:
正常的【220/110kV】工程不可能是小单位无资质的施工方。故这个比较方便,导线上或者附近有黄、绿、红标志的就是三相中的第一、第二、第三相。即A、B、C相。真的要核相也是比较难的。只有通过电压互感器变成380/220V时才能好核对可靠、安全。
大家正在搜
如何使用核相仪
欣宝科仪核相仪使用
10kV核相仪原理
核相仪
一次核相仪
中置柜核相仪
核相仪原理
二次核相仪
核相仪使用方法
相关问题
申请上级下拨10KV线路核相仪?
高低压定相手持核相仪什么厂家好
110KV与220KV变电站 10KV出线核相 用高压无线核...
高压柜带电显示器核相使用什么核相仪
核相仪的具体参数
核相仪使用方法和注意事项
高压无线核相仪如何进行核相?
核相仪动作电压试验周期