10kv两路供电电源在送电之前能核相吗?怎么核实相序一致。要是不能的话,送电之后怎么核实。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-13
送电前两头或中间看不见的(如电缆线路、相距较远的线路)一般用兆欧表核相,能分出两头对应的相。方法是将导线一头的一相接地,用兆欧表在另一头摇绝缘,摇到绝缘为0的就是与对侧接地相同的一相,其余不接地的两相绝缘会在几兆欧以上高的有几百兆。说明一下,无论送电前多么确认相序已经正确,送电后必须得带电核相正确后才能合环和并列运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DvxUx9xi2.html
其他回答
第1个回答 推荐于2020-01-30
送电前和送电后都要核相,送电前可以看,送电后有核相的仪器
追问
送电前怎么可以看出?
追答
如果是架空线就可以看导线的排列顺序
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-11-26
上一级供电系统如果是在同一系统内的,可以核相。
相似回答
10kV
线路如何
核相
答:
5、在测量≥
10KV
时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相 ⑥在≥66KV核相时,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量1
10KV
-220KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。)6、测
相序,
假设某条线为A相,将X放在A相上,Y放在另一相上,如显示120°则说明是顺相...
10kv
双
电源供电
低联络怎样定
相序?
答:
可以用PT进行一次核相,也可以二次核相。在二次侧用相序表定相序。都是顺时针后再二测核相
。这是一个非常专业的调试工作,不具备的人不能操作。否则会有安全风险。
电力线路中如果没有
核相,送电后
会
怎么样?
答:
也不会怎样,一般的照明,小功率电器等两相用电不受影响,大功率电器三相用
电,在相序
错误的情况下会产生大量无用功甚至电器无法运转
双
电源供电的
系统怎样鉴别
两路电源的相序是一致的?
答:
双
电源供电的
系统鉴别
两路电源的相序是
一致的工作称为核相。常用测量各相间电压的方法核相。380V第一路为Ua1、Ub1、Uc1;第二路为 Ua2、Ub2、Uc2。测量两两间电压如下表,则
相序一致
:Ua1 Ub1 Uc1 Ua2 0 380 380 Ub2 380 0 380 Uc2 380 380 0 ...
...
核相
器指针在0到
10KV
之间摆动
?怎么
确定是同
相序
?
答:
用核相器进行
核相,
需要二个稳定的系统,且这二个系统满足同电压、同
相序,
同相位后才能并网,否则并网是很危险的;发电机,特别是小型发电机,频率不稳定时
,是不能
和系统进行并网的,只有发电机能够调整励磁,且装有频率自动稳定装置的才能并网;特别注意,虽然用核相器测量了二个系统,满足同电压、同...
如何进行
送电
电压电流
核相,
测相量及分析
答:
可以用电流电压相位表直接测量。首先测量ao、bo、co的电压和相互间的角度,其测量结果应互差120度,且为正相序。再测量每相电流Ia、Ib、Ic的大小和分别与电压ao、bo、co间的相位角,其角度大小应与负荷的功率因数计算出的阻抗角一致。
大家正在搜
两路电源相序不一样怎么办
两路电源相序怎么核对一直
10kv两路电源核相
不同变电站出的电源核相
两路电源不同相
10kv双电源核相标准
双电源一定要两台变压器吗
10kv开闭所怎么核相
两路10千伏电源合环
相关问题
一般意义上线路的核相是指相序还是相位
电压相序相位怎么找?
6KV开关柜中,什么叫两次核相,一次核相?
为什么发电机和系统并网核相时,核相器指针在0到10KV之间摆...
相序表是带电检查相序吗?还是停电检查相序
万用表进行所用变核相,380V同相序的电压差应该是多少?
如何确定电缆线路的相序
母线pt一次侧核相是指在分段处对两条母线核相吗