66问答网
所有问题
对两条路是由35KV变6KV,另一路是由10KV变6KV线路核相,结果是相位都不对这是什么原因
请问如果对两条6KV线路核相,但一路是由35KV变6KV,另一路是由10KV变6KV,结果是相位都不对(角度也都相差在30度以上),这是什么原因???
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-10-25
这两条线根本没并网或联接组别不同.
第2个回答 2008-10-14
(1)二台变压器的联接别有差异。本回答被提问者采纳
相似回答
电力
线路核相
答:
线路施工结束后为了保证线路建设的正确性,必须对新建线路进行
核相,
利用已知的A B C三相电压,分别加到新的线路中,证实新建线路的相序正确。这种工作叫电力线路的核相。
电力系统中的热倒和冷倒
答:
从上可以看出,从1
10KV
骆驼变中的
10KV
出线与从
35KV
蟹浦变的10KV出线间有30度的相位差,因此,此二个变电所之间的出线是绝对不允许热倒,只能冷倒。因此,在进行合环操作前,还必须进行验电,即确认一方无电后,方可进行合环,如忽略了这一环,在二
条线路
均带电的情况下进行合环,则将导致事故的发...
10KV
高压两路
核相,
若将
相位
差30的并为一相,并运行两趟
线路,
会有
什么
...
答:
首先确定测量结果是不是准确的。
可能是由于仪器的原因
,造成两条10KV高压线的测量相位差为30°。无线高压核相仪通常是通过电容感应方式将线路电压正弦波转换为方波,但方波的高电平占空比并不是严格的50%,会因线路电压的不同而不同。举例而言,如果1条线路为11.5KV,1条为10.5KV,市面部分核相仪的测量...
10KV
高压两路进线
核相,
每相角度都相差30°
答:
变压过程不一样造成的,一般来说变压器都是Y-D11点接线,每经过一级滞后30°。如果是一路直接从1
10KV变
压到10KV
,另一路是
110KV-
35KV
-10KV这么变下来的,两路之间会出现30°差,这种情况下绝对是不允许环网运行的,两路之间的切换只能进行冷到或者是使用“快切装置”串联切换方式,切换成功率高于99 ...
10kV线路
如何
核相
答:
4、在核相时,如AA′、AB′、BB′. BC′、CC′的测试数据均为显示不同相
,这是
由于所测的两组供电线路接线组别不同,可能会出现30或60°的相位差。5、在测量≥
10KV
时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相 ⑥在≥6
6KV核相
时,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量1
10KV
...
核对
6kv线路
三相电源的相序应用
什么
电工仪表
答:
但是由于相差360度相当于同
相位,
因此最后的一相又相当于超前第一相120度电角度。因此任意将两条电源线对调,则相序变反,电机反转。若再对调两条电源线后再一次另外对调任意两条电源线则相序又变回原来的相序。也就是说RST为正转相序的话,TRS和STR都与RST一样为正转相序,另外的SRT、TSR和RTS三种...
大家正在搜
人要走两条路是哪两条路
世界上只有两条路一条是正确的路
两条路并一条路怎么通行
林中有两条路你永远只能走一条路
两条路走哪条路近的题
人生两条路开心路发财路
人的一生有两条路
人生要走两条路
人生两条路