10kV线路如何核相

如题所述

高压线路核相的流程:

1、将X和Y采集器分别挂到同一高压线路上,主机显示屏应显示X、Y同相。

2、在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相:AA′同相000°左右,AB′不同相120°左右,BB′ 同相000°左右,BC′不同相120°左右,CC′同相000°左右。

3、如果要得到精确数值,应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动,再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动,以找出最精确的相位角度。

4、在核相时,如AA′、AB′、BB′. BC′、CC′的测试数据均为显示不同相,这是由于所测的两组供电线路接线组别不同,可能会出现30或60°的相位差。

5、在测量≥10KV时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相  ⑥在≥66KV核相时,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量110KV-220KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。)

6、测相序,假设某条线为A相,将X放在A相上,Y放在另一相上,如显示120°则说明是顺相序,该相应为“B”,如显示240°则是逆相序,该相应为“C”。

7、验电:将其中一个采集器挂在高压电线上,如主机屏幕显示相应采集器的符号,则说明该高压线有电。相反,如主机屏幕不显示该采集器的符号,则说明该高压线无电。

扩展资料:

高压线路核相的注意事项:

在实际电力的运行中,对相位差的测量。新建、改建、扩建后的变电所和输电线路,以及在线路检修完毕、向用户送电前,都必须进行三相电路核相试验,以确保输电线路相序与用户三相负载所需求的相序一致。

核相是针对二路电源而言的。二路电源需要向同一个用电设备供电时,在投入时,要在并列点进行核相。

若二路电源需要并列倒电时,若不核相,由于安装接线错误,可能出现相序(相位)不一致,引起短路事故,影响正常供电。

若二路电源需要停电倒电时,若不核相,可能由于相序不一致,引起三相设备的非正常运行,如电机的反转。

参考资料来源:百度百科-核相器

参考资料来源:百度百科-核相

参考资料来源:百度百科-高压核相仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
  核相分为两个方面:一是物理核相,另一是电气核相。
  一般物理核相是在不带电的情况下核对两头的线芯是否正确。以上说的摇表、万用表、对灯 等都属于物理核相的范畴。

  另一是电气核相,这是为了防止不对相合环,在两条线路都带电的情况下,用核相仪对两条线路进行核对,确保A对A,B对B。。。。原理是对两线路的电流或电压角度进行核对。
第2个回答  推荐于2017-09-08
线路施工结束后为了保证线路建设的正确性,必须对新建线路进行核相,利用已知的A B C三相电压,分别加到新的线路中,证实新建线路的相序正确。这种工作叫电力线路的核相。本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-12-01
亲 不是有无线核相仪么?按照操作说明书就OK了。一定注意安全。