消弧线圈有电容吗
谁发明
的消弧线圈
答:
因为如整定在欠补偿状态,切除线路将造成
消弧线圈电容
电流减少,可能出现全补偿或接近全补偿
的
情况。但是这种装置运行在过补偿状态当电网中发生了事故跳闸或重合等参数变化时脱谐度无法控制,以致往往运行在不允许的脱谐度下,造成中性点过电压,三相电压对称遭到破坏。可见固定补偿方式很难适应变动比较频繁的电网...
...系统
的
架空线路的总长多少时才需要装设
消弧线圈
?10kv电缆总长度为多...
答:
35KV系统电容电流大于10时要装设
消弧线圈
,10KV是30A。这个是电网接地故障的种类和保护策略,当全系统
的电容
电流超过一定数值,3-6KV电网30A ,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装消弧线圈。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流...
消弧线圈
对接地
电容
电流补偿有哪几种补偿方式?一般采用哪一种?为什么...
答:
消弧线圈
对接地
电容
电流补偿有3种补偿方式,一般采用过补偿。见《高压电工》
接地容性电流多大
的
时候才可以投入
消弧线圈
答:
一般超过10A就应该投入,10KV电缆一般5公里左右,35KV电缆一般2-3公里,
在变压器中性点接入
消弧线圈的
目的是什么
答:
它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经
消弧线圈的
电感性电流与单相接地
的电容
性故障电流相互抵消。...
消弧线圈
自动调节有响声频繁怎么办? 110KV站有2趟一用一备,有2个...
答:
消弧线圈调档频繁,
消弧线圈的
调档是按照档位时间来调节的,思源电气的
消弧线圈有
调档延时一般调节一次为180s或者更多。如果你听到频繁继电器动作的声音:1.调档时间短,并且系统不稳定,有线路投切或者天气变化异常,
电容
电流一直在计算,消弧线圈在调节自己的档位,这是正常的,建议把调档延时加大到3分钟...
小电流接地系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈
接地
答:
当发生单相接地故障时,利用
消弧线圈的
电感电流补偿系统
的电容
电流,使故障点的接地电流(即残流)小于电弧支撑电流,系统可以带故障运行一段时间,对于瞬时接地故障不会启动线路跳闸,供电可靠性较高。但消弧线圈接地系统在原理上增加了故障选线的难度,难以快速切除故障。近年来,随着大城市城区配电网电缆...
10kV配电系统,系统接地
电容
电流30A,采用
消弧线圈
接地,该系统下列哪些项...
答:
本题中,即为中性点长时间电压位移不超过:,C项错误。P405第5.7.9.3条第(3)款规定,
消弧线圈的
容量应按下式计算,式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为接地
电容
电流,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:,B项正确。P405第5.7.9.3条第(5)款规定,接于YN,d接线的双...
消弧线圈
带选线并联中电阻是如何让选线零序CT动作的
答:
由于发生单相接地时,产生
的电容
电流可能与
消弧线圈的
电感电流形成谐振,提高故障电流,并引起中性点电压升高,因此通过并联电阻,来减小谐振的可能性,
消弧线圈
是安装在什么位置?
答:
电力系统输电线路经
消弧线圈
接地,为小电流接地系统的一种。当线路发生短路接地时,电流在30A以上的情况下,放电间隙产生的电压会升高2.5-3倍的线电压。根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的单相接地故障
电容
电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。