消弧线圈有电容吗
为什么 严禁在接地
的
电网中操作
消弧线圈
答:
在中性点不直接接地系统,消弧线圈是用来减小单相接地
电容
电流的。
消弧线圈的
投用和切出是用隔离开关(闸刀)操作的,隔离开关没有切断电流的能力,只能在没有电流(电流很小)是合闸分闸,如果系统发生接地,消弧线圈就会有电流,这时拉合消弧线圈闸刀,就可能因为电弧烧坏闸刀,还可能造成系统过电压。
电容
电流测试为什么不能有
消弧线圈
答:
目前,不管是从一次用仪器测量还是二次用仪器测量,其算法在有
消弧线圈的
情况下,计算不准.所以要退出消弧如果是实际接地法测量,则不用退出消弧线圈,只是最后计算是加上消弧补偿的部分就可以了
为什么架空线对地
有电容
电流,还有这个电流
答:
按规程规定,当35k系统接地
电容
电流达到10A以上时,就需要上消弧线圈了,如果你计算的没有问题,电容电流能够达到55A,则是必须要上
消弧线圈的
;一般消弧线圈接在主变35k侧绕组的中性点上,当主变35k绕组是“角形”接线而没有中性点时,就需要“造”一个中性点,也就是采用接地变压器,将接地变压器接在35k母线...
中性点经
消弧线圈
接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?
答:
消弧线圈
只是在理想情况下不带电压,实际运行中是有电压的,电压的大小取决于零序电流的大小。电力安全工作规程规定,运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。
为预防
电容
电流,一般在哪装设
消弧线圈呢
?谢谢
答:
在主变中心点加装
消弧线圈
,这是针对主变是星形接法,如果主变是三角形接法,则在母线上接一个高压侧为星形的接地变,消弧线圈可接在这个接地变的高压侧
自动补偿
的消弧线圈
为何能运行在全补偿状态
答:
这手动调节的消弧线圈一般为随调式,主要是因为其不能快速的调节到最佳档位,造成接地电弧不能快速熄灭。自动补偿
消弧线圈的
跟踪效果较好速度较快,属于预调式,预调式的好处在于当单相接地故障发生时不必花时间调节消弧线圈对
电容
电流跟踪补偿,缺点也比较明显:在不平衡度较大的电网中容易引起较大的中性点...
消弧消谐和
消弧线圈的
一种东西么,什么区别?
答:
并按预先设定的程序、发出警告信号并按设定的程序进行处理。断路器第二次(连续同一相)闭合后不在分开。只有当接地故障线路自动或人工切除后,断路器给控制器发出复位指令后,控制器控制器指令断路器断开,系统恢复正常运行。
消弧线圈的
主要作用是在电网发生单相接地时产生电感电流以补偿电网
电容
电流,使故障...
消弧线圈的
产品信息
答:
达到调节电感的目的。其工作方式同调气隙式完全相同,也是采用串联电阻限制谐振过电压。该装置同调气隙式相比,消除了
消弧线圈的
高噪音,但是却牺牲了补偿效果,消弧线圈不能连续调节,只能离散的分档调节,补偿效果差,并且同样具有过电压水平高,电网中原有方向型接地选线装置不能使用及串联的电阻存在爆炸的...
请用白话说明一下
消弧
柜
的
作用! 还有小电流接地的作用!谢谢!_百度知...
答:
为了限制弧光过电压.传统上6~35 kV电网多 采用中性点经
消弧线圈
接地的运行方式。消弧线圈 可以补偿单相接地故障时
的电容
电流.从而减小单 相接地电流.进而促使电弧自行熄灭,因而可以消除 弧光过电压 为此.很多研究人员在改进消弧线圈方 面作了大量的工作.提出了消弧线圈自动跟踪补偿 和自动调谐的方法I4' 。但是.随着...
消弧线圈
和接地变压器有什么区别?
答:
发生单相接地时,利用
消弧线圈的
感性电流抵消线路
的电容
电流,这样系统就可以带故障运行2小时,以便查找并消除故障。所以接地变压器与消弧线圈是两个不同的设备,消弧线圈实际上就是一个大电感,它一端接在接地变压器的后面,一端接地,两者配合使用。这里只能泛泛而谈,更详细的东西以后可以慢慢交流。