消弧线圈的
原理是什么
答:
消弧线圈的
作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地
电容
电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等...
为什么说
消弧线圈
补偿
电容
电流
的
?
答:
导线与导线之间,导线与大地之间,就形成了
电容
;正常运行时,三相电容电流平衡对称,显示不出来,而当发生单相接地时,三相平衡关系被打破,就显示出电容电流了,在中性点不接地系统中,就是用
消弧线圈
补偿这个电容电流
的
。
消弧线圈
对接地
电容
电流补偿有哪几种补偿方式?一般采用哪一种?为什么...
答:
在接地处IL 和Ic相互抵消,称电感电流对接地电流的补偿,如果适当选取
消弧线圈的
匝数,可使接地处的电流变得很小或等于零。从而消除了接地处的电弧,消弧线圈因此而得名。(二)消弧线圈的补偿方式 1,全补偿 完全补偿是使电感电流等于
电容
电流,即IL=IC,接地处电流为零。从消弧的角度看,完全补偿十分...
消弧线圈的
作用是什么?
答:
因为如整定在欠补偿状态,切除线路将造成
消弧线圈电容
电流减少,可能出现全补偿或接近全补偿
的
情况。但是这种装置运行在过补偿状态当电网中发生了事故跳闸或重合等参数变化时脱谐度无法控制,以致往往运行在不允许的脱谐度下,造成中性点过电压,三相电压对称遭到破坏。可见固定补偿方式很难适应变动比较频繁的电网...
消弧线圈的
原理是什么?
答:
当V=0时,称为全补偿,当V>0时为欠补偿,V<0时为过补偿。从发挥
消弧线圈的
作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调至谐振点上。但是在电网正常运行时,小脱谐度的消弧线圈将产生各种谐振过电压。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地
电容
电流...
什么是
消弧线圈
答:
消弧线圈顾名思意就是灭弧的 ,早期采用人工调匝式固定补偿
的消弧线圈
,称为固定补偿系统。消弧线圈属于动芯式结构消弧线圈广泛用于lOkV-6kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。
消弧线圈的
作用原理
答:
所谓正确调谐,即电感电流接地或等于
电容
电流,工程上用脱谐度V来描述调谐程度V=(IC-IL)/IC当V=0时,称为全补偿,当V>0时为欠补偿,V<0时为过补偿。从发挥
消弧线圈的
作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调至谐振点上。但是在电网正常运行时,小脱谐度的消弧线圈将产生...
有关
消弧线圈的
工作原理
答:
消弧线圈的
作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过
电容
电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。原理:当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效...
简述
消弧线圈的
工作原理。要通俗点呀
答:
消弧线圈的
作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过
电容
电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制...
消弧线圈的
介绍
答:
为小电流接地系统的一种,当单相出现短路故障时,流经
消弧线圈的
电感电流与流过
的电容
电流相加为流过短路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压的等级下的电力线路多属于这种情况。