66问答网
所有问题
消弧线圈带选线并联中电阻是如何让选线零序CT动作的
消弧线圈带选线并联中电阻是如何让选线零序CT动作的,如果不并联中电阻如选线发生单项接地零序CT不仍然动作,为什么要带并联中电阻!
举报该问题
推荐答案 2013-09-13
由于发生单相接地时,产生的电容电流可能与消弧线圈的电感电流形成谐振,提高故障电流,并引起中性点电压升高,因此通过并联电阻,来减小谐振的可能性,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/svUD9v29D.html
其他回答
第1个回答 2014-07-02
接地后短时投切中点阻,在故障线路产生阻性电流信号,检测到阻性电流信号的线路为接地线路!
第2个回答 2013-09-13
看不明白,能再说具体点吗?可能起分流作用啊
相似回答
小电流接地
选线
装置的原理是什么?有没有网友晓得?
答:
电流接地选线装置,是一种电力行业使用的保护设备。该设备适用于3KV-66KV中性点不接地或中性点经
电阻
、
消弧线圈
接地系统的单相接地选线,用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够指示出发生单相接地故障的线路。
零序
电流保护
是怎样动作的
?
答:
对于电缆线路的单相接地保护,一般采用零序电流互感器保护,二次
线圈
绕在互感器的铁芯上,并接到电流继电器上,在正常运行及三相对称短路时,在零序互感器二次侧由三相电流产生的三相磁通相量之和为零,即在互感中没有感应出零序电流,继电器不动作,当发生单相接地时,就有接地电容电流通过,此电流在二次侧感应出零序电流,...
小电流
选线的选线
方法
答:
2、有功分量法零序电流有功分量是根据线路存在对地电导以及消弧线圈存在
电阻
损耗,故障电流中含有有功分量,非故障线路和
消弧线圈的
有功电流方向相同且都经过故障点返回,因此,故障线路有功分量比非故障线路大且方向相反。根据这一特点,可选出故障线路。在设计具体的选线装置时,可利用零序电压与零序电流...
小电流接地
选线
装置原理
答:
1、小电流接地选线装置原理是利用接地瞬时的暂态信号进行选线
,暂态信号具有幅值大、不受消弧补偿影响的优点,选线可靠性很高。2、由于各种干扰的影响,特别是当系统较小或是加装自动调谐的消弧线圈后,电容电流数值较小,接地点电弧电阻不稳定时,零序电流(或谐波电流)数值很小,可能被干扰淹没,其相位不...
小电流接地
选线
装置的原理
答:
当电压接近最大值时,若发生接地故障,则故障相电容电荷通过故障线路向故障点放电,故障线路分布电感和分布电容使电流具有衰减振荡特性,该电流不经过
消弧线圈
,故不受消弧线圈影响。但此原理的选线装置不能反映相电压较低时的接地故障,易受系统运行方式和接地
电阻的
影响,存在工作死区。
小接地电流系统中,微机型单相接地
选线
原理
答:
故障线路的零序电流的有功分量与正常线路极性相反,可以用这个特点进行选线。突变量法:在
消弧线圈
两侧并联电抗器和开关,正常运行时并联电抗不投入运行,发生永久性接地故障后将并联电抗短时投入,持续几秒再断开,
使零序
电流发生较大的突变量,这个突变的电流只会在故障线路中体现出来。
大家正在搜
消弧线圈并联中电阻作用
消弧线圈中阻尼电阻的作用
消弧线圈并小电阻阻值
小电阻接地与消弧线圈并网
消弧线圈改小电阻接地的原因
并联中电阻选线原理
消弧线圈并小电阻保护设置
消弧线圈电阻小电抗大
消弧线圈和小电阻接地
相关问题
消弧线圈装置和小电流接地选线装置怎么选用?
小电流选线的工作原理是怎样的?
什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈
当消弧线圈并联中电阻时,小电流接地选线的原理还是“基于稳态工...
小电流选线的选线方法
消弧线圈并联阻尼电阻怎么计算??......
经电阻接地的形式和经消弧线圈(并联接地电阻)接地的形式优缺点...
消弧线圈二次绕组串联阻尼电阻的作用