消弧线圈是安装在什么位置?

消弧线圈是怎么达到把电流弄得小于5A的呢?消弧线圈是安装在什么位置??接在中性点上?那么中性点又是指的哪个点?是高压侧还是低压侧?是接a b c 项还是0项呢?
谢谢说得详尽些,用自己的语言来说明,不要用网站上面的一版版的来叙述,谢谢!!够详尽我还加分,谢谢~!

消弧线圈的安装位置:

1、消弧线圈一般接在电源变压器二次侧中性点上;

2、若电源变压器二次侧绕组为星型接线,则消弧线圈直接接在中性点上;

3、若电源变压器二次侧绕组为角型接线,没有中性点,则消弧线圈不能直接接在中性点上,通过接地变压器人为制造出一个“中性点”,然后再将消弧线圈接在接地变压器造成的中性点上。

知识点延伸:

消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈,应用在中性点接地系统中,电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。当线路发生短路接地时,电流在30A以上的情况下,放电间隙产生的电压会升高2.5-3倍的线电压。

根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-13
消弧线圈既不接在高压侧,也不接在低压侧,应该说是接在“本级电压侧”,也就是说,35KV的消弧线圈就接在35KV侧,10KV的消弧线圈就接在10KV侧,6KV的消弧线圈就接在6KV侧;35KV的消弧线圈解决不了10KV侧的问题。

消弧线圈一般接在电源变压器二次侧中性点上;若电源变压器二次侧绕组为星型接线,则消弧线圈直接接在中性点上;若电源变压器二次侧绕组为角型接线,没有中性点,则消弧线圈不能直接接在中性点上,于是人们发明了“接地变压器”,人为制造出一个“中性点”然后再将消弧线圈接在接地变压器造成的中性点上。

关于把接地点的电容电流弄得小于5A,传统教科书是按消弧线圈上产生的感性电流去抵消故障点处的电容电流,抵消的结果是使总电流小于5A,fengyuxiangsui先生说的比较清楚了;但最近也有一种新的观点,认为补偿的工频电流无论如何也不能抵消接地点的“高频”电流。本回答被网友采纳