在系统运行中一般采用哪种补偿方式?为什么?
答:
消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压;这时流经
消弧线圈的
电感性电流与单相接地
的电容
性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引起过电压。
消弧线圈的
作用是什么?消弧线圈的补偿方式有哪几种?电力系统一般采用哪...
答:
消弧线圈的
作用补偿接地点
的电容
电流;消弧线圈的补偿方式有完全补偿、欠补偿和过补偿三种方式;电力系统一般采用过补偿;因为完全补偿和欠补偿会产生谐振,产生谐振过电压。
中性点接
消弧线圈
是为了让感性电流补偿接地故障的容性电流。
答:
② 欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠补偿的
消弧线圈
(它的WL>1/3WC0)和线路
电容
3C0发生铁磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种铁磁共振现象。③ 电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦将随之增大...
消弧线圈
是过补偿运行还是欠补偿运行?
答:
① 欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。② 欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠补偿的
消弧线圈
(它的WL>1/3WC0)和线路
电容
3C0发生铁磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种铁磁共振现象。③ 电力系统往往是...
消弧线圈
测量
电容
电流原理
答:
位移电压法
消弧线圈
接地系统,发生谐振时是并联谐振还是串联谐振
答:
但当被定相
的
部分电网三相对地
电容
较小时,应当避免在类似于空母线的条件下,突然投入中性点接地的三相电压互感器,否则可能产生电压互感器铁心饱和过电压。 四、线路碰线过电压 1、线路碰线过电压是在电网运行过程中产生的,其机理与上述的火花定相法相同。在中性点不接地或经
消弧线圈
接地的电网中,由此引起的过...
消弧线圈的
作用
答:
它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网发生单相接地时,中性点电位将上升到相电压,这时
消弧线圈的
电感性电流与单相接地
的电容
性故障电流相互抵消,使故障点电流得到补偿...
在电力系统中怎样合理设置
消弧线圈
?
答:
c)
消弧线圈的
容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:式中:W——消弧线圈的容量,kVA;IC——接地
电容
电流,A;Un——系统标称电压,kV。d)系统中消弧线圈装设地点应符合下列要求:1)应保证系统在任何运行方式下,断开一、二回线路时,大部分不致失去补偿。2)不宜将多台消弧线圈...
消弧线圈
是怎样来消弧的
答:
如果你不清楚为什么加
消弧线圈的
电感电流就可以综合掉
电容
电流,那么我就从原理上讲给你听,你也可以画图看看,首先我们在X轴上标电阻电压和电流(电阻的电压和电流是同相位的),电容负载,电流相位超前电压相位90度,电感负载,电压相位超前电流相位90度,那么将电容负载和电感负载的电压和电阻取同一个...
消弧线圈
补偿
电容
电流计算
答:
电网
的电容
电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路、发电机、变压器以及母线和电器的电容电流,并应考虑电网5~10年的发展。