如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-11
消弧线圈首次于1916年由德国的鼻德逊提出并 消弧线圈首次于1916年由德国的鼻德逊提出并研制成功。
早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过相电压的15%,之所以采用过补偿是为了避免电网切除部分线路时发生危险的串联谐振过电压。因为如整定在欠补偿状态,切除线路将造成消弧线圈电容电流减少,可能出现全补偿或接近全补偿的情况。但是这种装置运行在过补偿状态当电网中发生了事故跳闸或重合等参数变化时脱谐度无法控制,以致往往运行在不允许的脱谐度下,造成中性点过电压,三相电压对称遭到破坏。可见固定补偿方式很难适应变动比较频繁的电网,这种系统已逐渐不再使用。取代它的是跟踪电网电容电流自动调谐的装置,这类装置又分为两种,一种称之为随动式补偿系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dp29sv9xs.html
其他回答
第1个回答 2012-06-11
德国人:鼻德逊(彼德逊)发明
消弧线圈首次于1916年由德国的鼻德逊提出并研制成功。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-06-14
我补充一下:彼得生发明了消弧线圈,随后他有发明了消弧变压器,实现了变压器与消弧线圈的联合补偿,可以对电力系统进行分散补偿电容电流,但是随着时代的进步,消弧变压器由于成本过高,检修困难,已经逐步被淘汰了。
第3个回答 2012-06-11
弧线圈首次于1916年由德国的彼德逊提出并研制成功。
相似回答
曾祥君
已获或已申请的专利
答:
尹项根等人与
曾祥君
合作的电力线路保护方法及行波传感器专利,专利号为00131128.X,于2004年2月11日获得授权,公告号为CN 1138329C。此外,于永源与曾祥君共同研发的消弧线圈自动补偿测控仪,专利号为96235018,公告号为CN 2268331Y,展示了他们的创新技术。曾祥君与林干、周延龄合作的基于行波时差的输电网故...
中压电网中性点接地方式分析与探讨?
答:
1916年
发明
了
消弧线圈
,并于1917年首台在德国Pleidelshein电厂投运至今,已有84年的历史,运行经验表明,其广泛适用于中压电网,在世界范围有德国、中国、前苏联和瑞典等国的中压电网均长期采用此种方式,显著提高了中压电网的安全经济运行水平。采用中性点经消弧线圈接地方式,在系统发生单相接地时,流过接地点的电流较小,...
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别
答:
中性点
消弧线圈
接地 中性点经消弧线圈接地方式 1916年
发明
了消弧线圈,并于1917年首台在德国Pleidelshein电厂投运至今,已有86年的历史,运行经验表明,其广泛适用于中压电网,在世界范围有德国、中国、前苏联和瑞典等国的中压电网均长期采用此种方式,显著提高了中压电网的安全经济运行水平。采用中性点经...
消弧线圈
是安装在什么位置?
答:
2、若电源变压器二次侧绕组为星型接线,则
消弧线圈
直接接在中性点上;3、若电源变压器二次侧绕组为角型接线,没有中性点,则消弧线圈不能直接接在中性点上,通过接地变压器人为制造出一个“中性点”,然后再将消弧线圈接在接地变压器造成的中性点上。知识点延伸:消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈,应用在...
智光电气的公司简介
答:
国家发改委审定,公司作为行业内唯一厂家负责起草了电力行业标准《自动跟踪补偿
消弧线圈
成套装置技术条件》(送审稿已经通过审定,报批中)。公司先后四次代表中国国际供电联络委员会参加在荷兰、马来西亚、上海和北京举行的国际供电会议,并做专题报告,引起国内外电网公司的高度关注。在电机控制与节能方面,公司...
思源电器公司简介
答:
公司凭借强大的技术创新实力和稳健的经营策略,构建了拥有自主知识产权的技术开发体系,拥有多项国家级重点新产品和技术
发明
专利,其主导产品和核心技术在国内处于领先地位,引领行业的发展潮流。思源电气为输配电行业提供全面的解决方案,其产品阵容丰富,包括电力自动化设备如
消弧线圈
自动调谐及接地选线成套装置...
大家正在搜
四大发明的发明者是谁
消弧线圈和电抗器的区别
调匝式消弧线圈接线柱
什么是消弧线圈
消弧线圈脱谐度范围
消弧线圈脱谐度规定
消弧线圈选型
消弧线圈接地成套装置
经消弧线圈接地