答:
无功补偿器
需要两相电压,和另一相的电流,例如,电压取A,C相,电流取B相。一般都有说明书或机器上有示意图。注意相位,最好是90°,如果
电流互感器
接反,可以改为270°。还不行,可以给我留言。投切的关键是设定门限值和有关参数。
关于
无功补偿
的问题
答:
1、
无功补偿控制
表是否坏了或参数设置不正确?2、取样电压、
电流互感器
接线是否一一对应,电流互感器极性是否有接反接错?总之逐一检查以下几项:取样电压(电压互感器)、
取样电流
(电流互感器)、
无功控制
表、控制回路接线是否有误,主回路熔断器、电容、接触器或可控硅是否都正常。
电流互感器
作为
无功补偿
中
电流采样
用,连接到
控制器
上,电流从P1进P2出...
答:
S1和S2接反了,
采样
出来的
电流
方向就反了,采样出来的电流就不是滞后,而是超前了。本来容性
无功
算出来变成感性无功了!
请教
无功补偿取样互感器
是怎样选择的的?
答:
按变压器容量选取
无功补偿采样电流互感器
!
无功补偿
的设置问题?
答:
-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,
控制器
出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际设置
取样电流互感器
的变比和各级电容器的容量。
低压
无功补偿
回路为什么要装
电流互感器
答:
它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。无功功率补偿,简称
无功补偿
,在电力供电...
补偿
电容柜上的
取样电流互感器
一次测应该接那一相上
答:
如果采样电压(或
补偿器
工作电压)是接220V的,那通常是同相接法,就是电压接那相,电流就接那相。对于要求三相电压三相
电流采样
的,那就是三相的电压电流都各自接入才行。多说几句:电容柜上的【
无功补偿控制器
】,它的技术指标,包括命名规则等等,都是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压...
无功补偿控制器
中C/K的意思,大小的设置根据什么?设置111和122的区别_百...
答:
这个是不能乱设的!因为我是犯过错误的!C指的电容!单体电容容量!K指的是
取样电流互感器
的变比!1000/5的就是200
控制器
就是通过这个比值来计算应该投的容量!免得造成投切反复!和不投电容!
德力西jkl5c
无功
自动
补偿控制器
数据设置
答:
对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。正常情况下,
控制器
出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际设置
取样电流互感器
的变比和各级电容器的容量。平高集团智能电气有限公司 专业无功补偿生产厂家 ...
多台
无功补偿
柜用一个
取样互感器
答:
互感器 #
电流互感器
#电压互感器 #
无功补偿控制器
#
采样电流
#控制器 #投切间隔