66问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿控制器取样电流互感器
电力
无功补偿取样电流
可以跟计量取样电流一组
互感器
吗?相当于串联...
答:
电力
无功补偿取样电流
不可以跟计量取样电流共用一组互感器的同一个线圈。因为无功补偿装置取样电流要求的精度与计量装置要求的精度不一样。计量装置要求
电流互感器
的精度在0.5甚至0.2级的而一般保护动装置用的电流互感器的精度5P/10P20的都有。主要是考虑自动装置需要的取样电流是用来进行计算自动调节的而...
无功补偿控制器
的
电流采样
应装在哪里
答:
一般从配电总盘的A相电流表
互感器
处(串联共用)获取
采样电流
,也可以单独设互感器获取采样电流的。
无功补偿控制器电流
取B相电压取AC相。想知道B相
电流互感器
用什么型号的...
答:
无功补偿控制器取样
电压为380V时,必须接非取样电流相的其它两相;
取样电流电流互感器
型号没有特别要求,一般与配电柜中该相的电流表串联共用其互感器。
电容
无功
自动
补偿器
.怎样选
电流取样互感器
?
答:
无功
功率自动
补偿器采样电流互感器
的选择;可以按变压器的额定电流选择,例;一台10kV/0.4kV一200kvA的变压器,二次侧额定电流约289A,选电流互感器(CT)300/5A的可以满足要求。
250kva变压器的
无功补偿取样电流互感器
配多大的倍比
答:
无功补偿取样电流
一般与配电盘电流表串联共用
互感器
,250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,...
关于
无功补偿控制器
与
取样电流互感器
的关系
答:
无功补偿
主要是
补偿无功
使电压和电流之间的夹角尽量小些,就是提高功率因数。
电流互感器
主要就是测量电流咯,换成200/5的话,变比小了。精确度比400的要高些,投切要灵敏些。
无功补偿取样电流
信号是有互感器提供的,
电流互感器
去没有电流通过,怎么...
答:
你的 低压配电柜安装是进线柜·联络柜·出线柜,应该对吗?如果是进线柜·联络柜·进线柜,到底哪一头是进线柜;再是
电流互感器
没有电流通过,没有用电哪里来电流?
无功补偿取样电流
信号是有互感器提供的,而
电流互感器
却安装在负载的末端...
答:
按照这样,电流互感器都是安装在"进线柜"断路器出线端,中间通过联络柜来联接,如果"两路进线柜"都安装了
采样电流互感器
,则无论是"两路进线"带电,还是"任一路进线和联络"带电,觉得都可以采样...若"两进线"带电,则通过"两进线电流互感器"采样;若"一进线与联络"带电,则通过"本身进线电流互感...
低压
无功补偿取样电流互感器
进出线方向
答:
嘿嘿 你的问题最好找这个产品的说明书来看看。在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:如果是深圳奥特电器的产品,比如【GZK系列智能
无功补偿控制器
】,对于
电流采样
,是没有极性要求的。就是说,没有你说的电流线的进出方向问题。技术上,这叫自动相位识别。这...
无功
功率自动
补偿控制器
在过最小
电流
是多少时可以投入使用
答:
一般的
无功
功率自动
补偿控制器
在负荷低于
取样电流互感器
原边的6%时,为了防止电容投入后过补偿引起振荡。无功功率,许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功补偿器设置1秒可以吗
无功补偿中ck比值一般是多大
无功补偿装置接法
无功补偿柜
无功补偿控制器电流互感器怎样接线
无功补偿取样电流互感器计算
无功补偿采样电流互感器
无功补偿电流互感器容量选择
电容器补偿取样互感器