无功补偿控制器中C/K的意思,大小的设置根据什么?设置111和122的区别
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-05-25
这个是不能乱设的!因为我是犯过错误的!
C指的电容!单体电容容量!
K指的是取样电流互感器的变比!1000/5的就是200
控制器就是通过这个比值来计算应该投的容量!免得造成投切反复!和不投电容!
相似回答
电容柜一次线粗细
根据什么大小,
是开关的额定电流?
答:
2.电器中,感性的用电设备占了大多数,比如说电动机,中频炉等,容性的设备,很少,3.当功率因数小于0.85时,这个数值是由
无功控制器
去对电流,电压监控,当数值小于设置数值时控制器起动,给接触器信号。电容投入,当达到设置数值时,电容切除。
无功补偿控制器中C
/
K的意思,大小的设置根据什么?
投切顺序是什么意思,设 ...
答:
C指的电容!单体电容容量!K指的是取样电流互感器的变比
!1000/5的就是200 控制器就是通过这个比值来计算应该投的容量!免得造成投切反复!和不投电容!