第1个回答 2009-10-20
无功补偿器需要两相电压,和另一相的电流,例如,电压取A,C相,电流取B相。一般都有说明书或机器上有示意图。注意相位,最好是90°,如果电流互感器接反,可以改为270°。还不行,可以给我留言。投切的关键是设定门限值和有关参数。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-10-23
电流互感器安装在进线柜,由互感器产生的二次5A电流连接到控制器的取样端子中即可。三相共同补偿只需要取其中任意一项电流信号即可。分相补偿需要取三相电流信号。
相似回答
我想请教,二个以上的电容柜,
无功补偿
它的
电流互感器
怎样取样?
怎么连接
...
答:
两台
补偿
控制器取样
电流
端串联
接互感器
。
我想请教,二个以上的电容柜,
无功补偿
它的
电流互感器怎样
取样?
怎么
...
答:
具体是这样:一个柜子按常规方式,用一个
电流
采样器采样,用一个
补偿
控制器控制该柜子的电容,同时,注意,这是关键:同时用这个柜子的接触器的辅助触点,去控制另外一个柜子的接触器,被控制的柜子,没有补偿控制器,也不需要采样信号。这本质上是接触器的并联使用,也相当于电容器直接并联使用。那么,...
两个
无功补偿
表
怎么接
一个
互感器
图
答:
1、首先,电流线圈要进行串联,首尾相互连接。2、其次
,电压线圈要进行并联。3、最后,实现无功补偿表的电压励磁即无功计量。
关于
无功补偿
控制器与取样
电流互感器
的关系
答:
电流互感器的二次线接到功率因数表,然后串接到无功补偿控制器的电流输入端
。(重点是电流讯号必须串联)。而200KVA的变压器的额定电流是289A,按理说,互感器变比小了,投切精度会有提高,但是如果你的负载同时利用率较高,那用400/5与200/5在补偿上就不会有不同。但是这里有一个无功补偿控制器的...
无功补偿
柜安装地点与
接线
方式?
答:
安装于贯穿母排最前端(靠近变压器),若补偿柜安装于贯穿母排最前端,由于所有负载
电流
将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。正确显示出功率因数必须正确
接线
,三相电中必须要取其中一相的电流,另外两相的电压,让
无功补偿
控制器 和功率因数表...
我想请教,二个以上的电容柜,
无功补偿
它的
电流互感器
怎样取样?
怎么连接
...
答:
采样的电流有两种方式,一种是每个柜子用一个电流互感器,这样的接法明晰简单。但是互感器多线路复杂成本高。另外一种就是只用一个电流互感器,给全部补偿控制器提供电流信号,
把全部补偿控制器的电流端子串联起来
。这种方式线路简单,但是互感器负荷偏重,容易导致测量误差。最麻烦的是,由于补偿控制器的...