关于无功补偿的问题

你好!我现在遇到这样的情况,原来的55千瓦4极的电机,现在换成75千瓦6极的电机,原来工作电流(总的)是200多安,无功补偿正常工作!换了电机之后电流猛升,现在差不多500多安,无功补偿控制器不工作,显示超前!请问为什么会这样?谢谢
取样的电流互感器是400安

第1个回答  2014-01-10
如果满载后总电流能达到500A,而取样电流互感器变比是400/5那就太小啦。建议先把取样互感器换成800/5后再试试,如果还不能正常工作,那有可能有两种原因,1、无功补偿控制表是否坏了或参数设置不正确?2、取样电压、电流互感器接线是否一一对应,电流互感器极性是否有接反接错?总之逐一检查以下几项:取样电压(电压互感器)、取样电流(电流互感器)、无功控制表、控制回路接线是否有误,主回路熔断器、电容、接触器或可控硅是否都正常。
第2个回答  2014-01-08
其它用电设备的阻抗不知道不好判断。增加电感设备应该tgφ滞后,如是真超前了,说明线路呈容性状态,似乎不可能,是不是电感和电容发生了谐振。先把补偿器切下,不用补偿看你的功率因素。无功功率补偿电容量Qe=P(tgφ1-tgφ2).本回答被网友采纳
第3个回答  2014-01-09
控制器接线有误,电机设备工作时不会超前的