无功补偿控制器取样电流互感器
电容
无功补偿控制器
为什么只有一个
互感器
?如果三根火线有功和无功比值...
答:
对的!对于三相不平衡的用电,不能用上面说的补偿控制器。需要用三相同时
采样
的方式,可以查找深圳奥特电器的【GZK900智能
无功补偿控制器
】做参考,GZK900就是这样的产品。也就是说,需要用三个
电流互感器
,把三相电流的每一相都要采样测量。电压也是把三相电压接进去测与测量。这与三相电能表的采样方式...
JKW—2SC智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
6)C/K值设置:为了提高补偿精度,现在大多数
无功补偿控制
策略均采用按无功需求投切。C/K值是接通电容器组的门限值,与
采样电流互感器
的变比和每步电容器投入的容量有关,请参见厂家说明。如果设置为0.00则
控制器
只按实际功率因数投、切。不再考虑无功需求。在实际现场,可以根据现场情况调节C/K值的...
无功补偿
怎么接
电流互感
噐
答:
无功补偿器
需要两相电压,和另一相的电流,例如,电压取A,C相,电流取B相。一般都有说明书或机器上有示意图。注意相位,最好是90°,如果
电流互感器
接反,可以改为270°。还不行,可以给我留言。投切的关键是设定门限值和有关参数。
换
无功补偿控制器
用把
互感器
拆掉吗
答:
不用。在更换
无功补偿控制器
时,要注意
电流互感器
接线,避免被高压电击,是不用进行拆卸的。无功补偿控制器是无功补偿装置的核心部件。
低压集中自动
补偿
质量的好坏是否与
采样电流互感器
配值大小有关?_百度...
答:
电流互感器
一、电流互感器选择 使用
补偿器
,就要知道补偿器的输入电流最大是5a(近期的新产品也有1a的了)。
电流取样
是用电力互感器,在变压器出线处,ct的取值为:按最接近最大工作电流,查互感器的额定电流,如最大工作电流为240a,则取:250/5的互感器。二、
无功补偿
无功功率补偿Reactive power ...
无功
功率
补偿器
出现这是什么情况 需要怎么处理 会不会有力调电费_百度...
答:
你的
无功补偿
那个控制器的电流信号消失了 两种情况,第一种,你的变压器处于空载,应不必担心力率电费的事情,因为只要你在变压器带载时补偿到0.95以上就可以 第二种,
控制器取样
用的
电流互感器
损坏,或者电流信号线短线(脱线),应在变压器断电后进行检修更换!当然电压信号线断线的情况也会有如上情况,...
配电柜上的
电流
表坏了影响电容
控制
柜电容自动投入吗?
答:
无功补偿控制器取样
电压为380V时,必须接非取样电流相的其它两相;
取样电流电流互感器
型号没有特别要求,一般与配电柜中该相的电流表串联共用其互感器。
关于
无功补偿
柜的问题。急求
答:
进线柜上面的仪表的功率因数和
补偿
柜的功率因数不一致,能有0.1的误差。进线柜的功率因数竟然到1了,而补偿柜的功率因数才0.90几。原因可能是进线柜和补偿柜之间的
取样电流互感器
之前可能装有容性电子元件或者取样电流和电压不同相造成的误差。另一套柜子的采样线都接好了,但是补偿柜
控制器
上面的...
JKL5C
无功补偿控制器
怎么设置参数 最详细的答案
答:
-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,
控制器
出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际设置
取样电流互感器
的变比和各级电容器的容量。
无功补偿控制器
不接
互感器
是不是就不回投?
答:
正常情况下,应该不会投切的,没有
互感器
的信号,无法计算
无功
容量,也就没有投切的依据。