无功补偿控制器取样电流互感器
无功电流
答:
1、
无功补偿控制器
显示的电流一般有视在电流和无功电流,
控制器采样
是采集系统总电流它显示的系统需要补偿的无功电流。2、电容柜本身的
互感器
采集自身的电容
补偿电流
,电容柜上的显示表显示是电容柜投电容后的
补偿无功电流
。3、电容器在交流电网中接通时,在一个周期内,上半周期的充电功率与下半周期的...
无功补偿控制器
显示屏没有功率显示,在功能显示上显示欠流是怎么回事...
答:
负载电流低于
取样电流互感器
一次侧额定电流值的6%时,为了防止投入电容引起过
补偿
出现谐波,
控制器
以欠流方式拒绝工作并指示欠流是正常的,但显示屏应显示出视在功率因数,否则,有可能是控制器损坏。
JKL5C
无功补偿控制器
怎么设置参数 最详细的答案
答:
95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。 2、正常情况下,
控制器
出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际设置
取样电流互感器
的变比和各级电容器的容量。
无功
电容
补偿
柜问题
答:
当主柜出现问题启用备用柜;4.按照上述原因,两个
控制器取样电流
是能共用原有的那个
电流互感器
的,因为工作的只有一台
补偿
柜(控制器);5.两个补偿柜控制
器电流
取样线串联接互感器。上面这位仁兄回答的基本上可以了,其实,这种情况只要将新加的电容柜接触器接到原来的控制器上就行了,如果控制
器控制
...
无功补偿
中电
电流互感器
的选择
答:
计算方式:Uc为电容器的额定容量 Un为电网系统电压 P为电抗率 Qc为电容器的标称容量 Qn为目标
补偿
容量 Qc=(Uc/Un)x(Uc/Un)xQnx(1-P)乐山晟嘉电气有限公司坐落在风景秀丽的乐山市高新工业园区,占地30余亩,是一家在电能质量领域专业从事电力电子及电气成套的技术研究、产品制造、工程咨询及整体...
无功
自动
补偿
装置功率因数如何调整?
答:
-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,
控制器
出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际设置
取样电流互感器
的变比和各级电容器的容量。
一个
电流互感器
,一块功率因数表和两个
无功补偿控制器
的接法
答:
电流互感器
的二次线接到功率因数表,然后串接到
无功补偿控制器
的电流输入端。(重点是电流讯号必须串联)基本上,一个变压器回路只能有一个无功补偿控制器,否则,会同时动作,造成双倍的补偿量,我猜,你可能是原先有一个补偿柜,后来又移来一面补偿柜,所以才会有两个控制器。 建议,其中一个控制器...
JKL5C
无功补偿控制器
的要求来接,有的控制器要求一个
互感器
,但有的控制器要3个的,要求一个的时候习惯上是取A相,
无功补偿控制器
自动时不运行,
取样电流
是0,取样电压正常.
答:
检查
取样电流
线路是否断路,一般该线路与三相中其中一相电流表串联于(独立的另论)
电流互感器
,可查看该相电流表在有电流时是否有电流指示,如没有电流指示是该串联线路断路;如有电流指示,那就
补偿器
的故障了。