答:
安装两个主要是看无功补偿的多少。三相四线其中三个火线 一根零线。至于你说的800Kva是说的变压器吧。它的选择主要是根据用户端的负荷多少来选择的。至于你说的那个什么转换器它的名字叫做无功补偿仪,主要来
控制无功补偿
的。至于你说的那个
电流
显示装置我也没太看懂。应该每相都应该有
互感器
和相应的...
我厂电动机保护显示的
电流
和有功显示正常,但就是
无功
显示为负数,值的大...
答:
怀疑是
电流取样互感器
接反了,把电流取样互感器的输出,高低端 反 一下,或者穿过互感器的电流线 反个方向。
无功
自动
补偿
柜参数 额定电压0.4KV.额定
电流
86.7A.额定容量60KVar。变...
答:
1.对于100kVA的变压器,额定容量60KVar的
无功补偿
柜有点偏大。不过,如果能自动分级投切,可以有限使用。应设定参数,最多用到一半的补偿容量。2.补偿柜
电流互感器
建议选择200/5的那个,主要是从减小测量误差和避免过载等方面考虑。
非接入式的
电流互感器
哪里有卖?
答:
适用于交流50-60HZ,额定电压为6KV、10KV、35KV等架空线路(裸导),用于高压大电流线路或变电站等场所,无须截断导线,像固定架空线一样只需将导线固定在互感器的导线槽内即可。 该新型非接入式
电流互感器
可完全代替开启式电压互感器和穿心式互感器,是新一代线路
无功补偿
理想的
采样
信号互感器。
变压器
无功
损耗
答:
无功补偿
不正常。配备那种自动调整的无功补偿装置,能根据实际情况自动调整投入电容的数量。当然要配足容量。要知道,补偿不够或者过补偿,都会造成功率因素下降,都会被罚款。另外,小区用电很不稳定,很多时候负荷低,那么无功会很多,如果不能停止一台变压器,就只能加大补偿装置的容量来满足了。
输电网与配电网有什么不一样?
答:
输电网是由输电设备和变电设备构成的。输电设备主要有输电线、杆塔、绝缘子串、空线路等;变电设备主要有变压器、电抗器、电容器、断路器、接地开关、避雷器、电压互感器、
电流互感器
以及电力保护、监视、
控制
、通信系统。配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、
无功补偿器
及一些附属设施等...
电路图纸中这个代表什么?
答:
这是一个晶闸管(可控硅)投切的电容
无功补偿器
,分成两组。一组为角形接线,另一组为星形接线。从上到下的符号,分别是:
电流互感器
、避雷器、带熔断器开关、晶闸管、电抗器、电容器等等。显示额定无功补偿容量120kvar,都为容性补偿。
江苏安拓电力设备有限公司怎么样?
答:
江苏安拓电力设备有限公司的统一社会信用代码/注册号是91321100MA1NXD590P,企业法人刘俊,目前企业处于开业状态。江苏安拓电力设备有限公司的经营范围是:电子仪器、仪表和计算机应用产品、电力
无功补偿
成套装置、稳压装置的生产;软件设计及售后服务;五金工具、电线电缆、电压互感器、
电流互感器
的销售。(依法须...
为什么低压功率因数表显示负数?
答:
解决办法,拆下或断开几个电容,做人为地调整。现在有自动的功率因数
补偿控制
的。原因2:如果是新安的电容柜,接线出了问题, 1、没有按照说明书接线,电压取B.C相,
电流取样
A相,总之就是电流取样不能和电压取样有重复! 2、把从总开关柜来的
电流互感器
的两根引线(信号线)对调一下。
工地的电费是怎样计算的\
答:
这三家的电费收费标准不一样的,所以在变电所也肯定是单独计量的。先看有没有
电流互感器
,直接读数,减去上次读数,有互感器的话乘以电流互感器变比,没有的话就直接是这段时间的用电量了。供电部门不仅要收实际用电的电费,还要看你的
无功补偿
,如果功率因数小于0.9,就要罚受无功费了,这也包括在...