显示欠流 功率因数显示为1 是什么意 ...
答:
呵呵 如果是我们深圳奥特电器的GZK系列智能无功功率补偿控制器的话,那就是这样:欠流,表示你的用电很少,电路的
电流
很少,没有达到
无功补偿控制器
工作时要求的最低电流。这种情况下,通常是不需要投入电容器的,
补偿器
也不需要工作,处于待机状态。从 国标的规定看,欠流,通常是总电流小于设计值的4%...
无功补偿
柜
取样电流
答:
,
电流互感器
没错的话就是
无功补偿
仪的关系了
jkL5CE智能
无功
功率自动
补偿控制器
的参数是怎样预置的?
答:
对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。正常情况下,
控制器
出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值),
无功补偿
装置投运时一般只需要根据实际设置
取样电流互感器
的变比和各级电容器的容量。平高集团智能电气有限公司 专业无功补偿生产厂家。
jkL5CE智能
无功
功率自动
补偿控制器
的参数是怎样预置的
答:
JKL1系列
无功
功率自动
补偿控制器
是低压并联电容器柜进行工作的专用器件.5。抗干扰能力哟,以控制电容器组投入或切除,现以JK系列无功功率自动补偿控制器为例以简要介绍、何种小。6) 具有超前,使全负荷范围内能补偿精确、稳定可靠等优点。5) 具有手动与自动转换功能。2) 可自动判别和转换
取样电流
的...
无功补偿控制器
的设计要求及设计方法
答:
导致sinφ的值误差太大。例如cosφ=0.99时,对应的相位差是8.1度,对应的sinφ值为0.14,意味着0—0.14之间其他sinφ值检测不到。对相位差的测量要求达到整个-180—+180度范围。有一些
控制器
具有
电流互感器
接反的自动识别功能,这种控制器以有功必须为正值来判断互感器的正反,相当于-90—...
低压
无功补偿控制器
,在负荷占总负荷三分之一时,功率因素一直在0.99或...
答:
你好:——★1、
无功补偿控制器
是补偿(感性)
无功电流
的。“功率因素一直在0.99或-.99上,补偿不工作”是正常的。——★2、“有时电流占总负荷的十分之一时,反而全部投起...”要看供电负荷的功率因素。有时在小电流时,功率因素反而降低(如:电机空载、大马拉小车等),这时投入电容器是正常...
低压400
无功补偿取样电流
为b相,取样电压为ac相。为什么
控制器
自动控 ...
答:
呵呵
控制器
(又叫:
补偿器
)工作一会就报警,以我们搞了25年补偿的经验看,大致有这样几种原因:1、补偿器有故障。2、补偿器测量不准,比如过压报警,等等,这可能是故障,也可能是出厂没有调试合格。3、电网中有谐波,干扰补偿器的测量。这对于使用低价的山寨货特别常见。4、确实电网过压或其他参数...
电容
补偿
柜以前工作正常,近两个月晚间不投入是什么原因?检查保险、电 ...
答:
"过压",实际电压或设定保护电压过高,
控制器
不动作;二次接线错误,如接错相、反相、回路未接通;
取样电流互感器
二次开路;控制器电源开关或电容柜的控制开关未打开;功率因数达到要求控制器不需要投入;控制器投入、切除等参数设定不正确等。电容补偿就是
无功补偿
或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在...
无功
功率自动
补偿控制器
可手投不自投是什么原因
答:
能手动投入说明开关
控制
是正常的。
无功补偿
是自动透切是依据检测的
电流
相位是超前、滞后情况以及功率因数的大小决定的。如果
互感器
连接不对、或有故障、或确实功率因数很高、或电流相位已经超前电压相位,都不会自动投入。你可先看看显示的功率因数是否小于设置的目标功率因数,如果已经超过了设定的功率因数,...
指月JKW-2SC
无功补偿控制器
使用说明
答:
作用分析
无功补偿控制器
是无功补偿装置的核心部件,具有举足轻重的地位,大部分无功补偿装置的生产厂家都是买来控制器然后自行装配整机,具有设计制造控制器能力的厂家不多,能够设计制造出性能优异的控制器的厂家更是凤毛麟角。例如
电流互感器
的一次电流为500A,则意味着可以区分从100A到105A的电流变化,...