200kva变压器电容柜安装容量
如何计算无功补偿
电容柜
所需要多大的电容器
答:
无功补偿电容柜所需电容器大小和你设计的支路大小有关,如果一台变压器为2000
kVA
,设计
电容柜容量
为
变压器容量
的25%,则电容柜电容器总容量为500kvar,那么你是设计两台柜,考虑分组及
安装
采购问题,那么可以设计成等容20路25kvar电容器,每柜10路。如果设计为不等容,那么你可以参考电容器厂家能生产的...
250
kva的变压器
配多大的
电容
补偿柜?
答:
经过供电局通过的用电方案,可以看到设备的功率因数、用电系数、计算功率等等详细的技术参数,必须严格按照设计图纸进行生产。使用性质不一样,补偿的数量也大不一样,使用性质大致分为两类:工业和民用。民用方面的补偿要求相对比较低,工业项目要求的补偿系数比较高,民用一般补偿
变压器
标称
容量
的30%,工业...
电容柜
的
容量
是根据设备负荷计算还是根据
变压器
的容量计算?怎么算...
答:
电容柜
的容量是根据变压器的容量计算。选择让
变压器容量
时设备功率KW数乘以1.5去算就可以了。
怎样根据
变压器容量
来配
电容柜
答:
配
电容柜
是需要经过用电负荷计算的,仅仅
变压器容量
根本不能确定。如果负荷全是电阻的话根本不用电容柜,如果带非线性负荷,需经算无功,这个可以查阅相关手册,根据你的需要功率因数补偿到多少配电容柜。
200kva
r
变压器
用电太少补偿不投入可以直接并一个
电容
吗?
答:
变压器
就是一个大电感,用电越少,功率因数就越低,所以要投入补偿,否则功率因数太低,要罚款的。根据你说的情况,确实不太好办,三相负荷相差太大,只有分相补偿才好,下面我给一个参数给你参考:0.60--0.90 0.85 第一列数字为补偿前的功率因数 0.60--0.92 0.908 第二列数...
请教!100千瓦
变压器
,新
安装
的无功补偿
柜
,6路5KVaR
电容
,功率因数低。
答:
100
KVA的变压器
一般应配并联电容60KVAr左右。5KVAR的电容的额定电流应为7.5A左右,投入6块电流应为45A左右,25A电流太小了,应检查断路器或保险及接触器是否有故障,或
电容容量
不足等原因。 电流取样信号不正确也会造成补偿显示不准确,电压信号与电流信号不能同相,即电压信号取A。B相,电流信号必须取...
如何根据
变压器
的
容量
计算
电容柜
的补偿容量?
答:
cosø是补偿钱的功率因数,cosø′是补偿后的功率因数。我再告诉你一个估算的公式,每千瓦有功负荷的无功补偿
容量
为1.04,(这是功率因数从0.6补偿到0.95适用的),也就是说用有功功率乘以这个系数,就是要补偿的无功功率容量。你自己根据你的
变压器
负荷的有功功率试算一下。
你好,我想知道,100的
变压器
需要
安装
多大的补偿
柜
,怎么判断?
答:
电容器
补偿的容量是根据负载侧无功量的需要量来判断的;如果这台变压器是小区居民用电或者是照明类用电,那么,就不一定要求安装补偿
柜
;如果是工厂特别是象机械厂之类,功率因数非常低的企业,可以
安装变压器容量
的60% ,如果一般工厂用户可以30---50% 。
100的
变压器
低压
电容柜
怎么计算
答:
按《简明实用电工手册》数据,以补偿功率因数至0.95算,每1KW功率所需的
电容量
:0.691千乏,100×0.691≈69(千乏)以每个
电容器
15千乏算:69/15≈5(个)
我公司有一台500的
变压器
,那么
电容柜
的电容共需要配置多大?另生产时...
答:
变压器效率一般为0.8,生产时的平均功率因数约为0.7附近,若要将功率因数提高到0.95,每KW功率需
电容
补偿量为0.691千乏,500
KVA变压器
宜配电容补偿量:Qc=500×0.8×0.691≈276(千乏)功率为230KW,电容补偿量:Qc=230×0.691≈159(千乏)...