答:
如果不在用电端进行补偿的情况下,
一般情况下按总容量的30%进行补偿,如果还在用电端进行补偿的情况下,按总容量的15%进行补偿
,第一种情况补75kvar,第二种情况补40kvar即可.
250 kva
r的
变压器补偿
容量是多少?
答:
250kva*0.7=75kvar
。经过供电局通过的用电方案,可以看到设备的功率因数、用电系数、计算功率等等详细的技术参数,必须严格按照设计图纸进行生产。使用性质不一样,补偿的数量也大不一样,使用性质大致分为两类:工业和民用。民用方面的补偿要求相对比较低,工业项目要求的补偿系数比较高,民用一般补偿变压...
变压器
是
250kVA
的,怎么配低压
电容
,电容要多在,要多少个
答:
以
变压器
效率0.8,一般负载的平均功率因数为0.7算,从0.7提高到0.95时,每KW功率需
电容补偿
量为0.691千乏,总补偿量:
250
*0.8*0.691=138千乏,若每个电容为16千乏,应用9个
补偿电容
。
250变压器补偿
原有9个15千乏和2个30千乏
电容
功率才到0.5如果才能将功率...
答:
负载所需的无功功率Qc=P(tgφ1-tgφ2)Qc:
补偿电容器
容量(KVAR)P:负载的有功功率φ1:改善前功率因数角φ2:改善后功率因数角具体你可以计算出,我举例说明,假定负荷的自然功率因数为0.65,将功率因数的目标值定为0.85,那么
250KVA的变压器
需补偿的无功功率为131千乏确定了电容器的容量,电容...
250
KW的
变压器
大概需要多大的
电容补偿
?
答:
若功率因数从0.7提高到0.95时所需
电容补偿
量:
变压器
视在功率=
250KVA
cosφ1=0.7 sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0.95 sinφ2=0.32(查函数表得)tanφ=0.35(查函数表得)Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=250×(0.71-0.7×0.35)≈116(千乏)...
一配电站
变压器250KVA
如何确定
补偿电容
大小及电抗器大小,公式是怎样的...
答:
由
电容器补偿
的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ =P(tgφ1-tgφ) (式1)其中:tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1 tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ 根据(式1)就可以算出要补偿的电容...
请问一台
250
KW的
变压器
大概需要多大的
电容补偿
?
答:
一般
250KVA的变压器
按0.8功率因数计算,能带200KW负荷,从0.8补偿到0.95每千瓦需要补偿0.421KVAr,0.421×200=84.2KVAr,那么选9台10KVAr的电容器就够了,最好用智能功率因数补偿控制器,控制CJ19(
电容器补偿
)专用接触器,自动补偿,这只是举例说明,最终还要看你所带有功负荷实际功率因数确定。
250KVA变压器
空载时,因为自动
电容补偿
不投,cos∮=0.38,请问应手动投...
答:
工厂停厂,
变压器
,因低压侧没有动力负荷。
补偿
你投不投都是一样的。变压器太大了
250KVA的变压器
,计量在低压侧,配有
电容补偿
答:
正常应到0.85以上。估计你的电费都是无功不达标扣的。解决办法是先检查
补偿
柜中的元器件是否正常,手动换入时,每一路
电容
投切时,电流表是会有变化的,若没有变化,则重点检查那一路。排除了电容柜本身的原因,造成此种情况多和负荷中存在变频器造成的谐波有关,安装电抗器可有所改善。,...
农村
250KVA变压器
,能不能用
电容补偿
。用多大的电容补偿最好,急急急...
答:
(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合). 1,电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性! 2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力
补偿电容
组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击! 电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(...