200KVA的变压器经过120KVA的电容补偿后,功率因数为0.6,怎么办?要再加多大电容容量

如题所述

补偿电容量120Kvar已足够,引起月平均功率因数过低(0.6)是由于月用电量过小造成的,因为计算月平均功率因的数据与月用电量有关,而变压器的无功损耗基本固定(用是量较大则略有上升),只要电容补偿恒定在视在功率因数0.95附近、月用电量≥21000度,月平均功率因数是会≥考核标准的。

参考月平均功率因数的计算公式:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-10
一定要改变一点点,但200UF也就是10万缺乏。应该不会造成过度补偿。变压器取样位置是错误的。如果只有一点点矫枉过正负0.98左右,他是否正确的小负荷的功率因数补偿柜表,功率因数达不到供电局的要求,因为变压器应补偿无功。所以,你想看到的高压计量表是准确的功率因数。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-11
按照一般的变压器补偿,补偿容量应该足够了,看看目前的功率因数是超前 还是滞后,超前就过补偿了,可以用手动切除和投入的方式慢慢观察功率因数变化,还有看看你的控制器设置值 是否正确,如果设置点没问题,应该不会设置到超前0.6以外采取切除。以及电流采样,电压采样接错的话也会导致超前的问题。
如果是长距离输电线路,10Kv :可以将装置安装在负荷密集区,如果分布比较均匀,可以安装在线路的2/3处,如果是低压补偿,直接就变压器旁边,采用就地补偿的方法,完全可以达到你要的效果的。
第3个回答  2013-04-10
补偿一般为变压器的30%,有60KVA就够了,如果你这个表什么没有坏的话,经过这莫大补偿还是0.6的话,也许是变压器不合格,应该换变压器。就是说这个变压器有10分的力,只给你用了6分怎么会合格。
第4个回答  2013-04-10
如果功率因数表没有故障以及电容装置也没有故障,那么你要查一下是不是已经过补了,
如果是补偿容量不够,很有可能是输电线路过长,将电容装置布置在线路的2/3位置处应该可以
最后一种可能,系统中真的有那么大的感性负荷,建议你做分散补偿。