66问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器电容柜安装容量
电容变压器
的
容量
如何计算?
答:
U2nI2In(VA)P1=P2/η(VA)式中:P2变压器次级功率计算值.P1变压器的低级功率计算值.U2I和U2II .变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定.I2I和I2II .变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.η为效率
变压器容量
1
KVA
以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA...
一个
变压器
为
200
KW无功应该补偿多少?
答:
在大系统中,无功补偿还用于调整电网的电压,提高电网的稳定性。在小系统中,通过恰当的无功补偿方法还可以调整三相不平衡电流。按照王氏定理:在相与相之间跨接的电感或者电容可以在相间转移有功电流。对于三相电流不平衡的系统,只要恰当地在各相与相之间以及各相与零线之间接入不同
容量
的
电容器
,不但可以将...
已知某配电室
变压器
有三种规格1600
KVA
,2000KVA,2500KVA,负载为异步电动...
答:
为了满足实际需求,无功补偿自从在中国推广的40年来,都采用自动投切补偿,就是现在常见的
电容柜
,而电容柜的最大
容量
,也就简单采用
变压器
的30%~40%的容量,并按照设备情况取值和划分路数。因此,建议你对三种变压器,配置:1600
KVA的
配置:40Kvar×12路=480Kvar,2000KVA的配置:40Kvar×15路=600...
500kv的
变压器
用了65A电流,
电容柜
还用补吗?
答:
你好:1,该
变压器
的
容量
应该是【视在功率】500
KVA
。2,动力负载电流 65A,功率大约为 32KW 左右。3,
电容
补偿柜是可以手动/自动补偿的。负载非常小的时候,会出现过补偿现象,可以关闭。投入,功率因数反而会降低。
补偿
柜
里面的
电容器
的大小是怎么算的,根据什么选
容量
答:
等等。后面的附图是需求表。2、依照经验数据,从
变压器容量
来计算;一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。再依据用电设备的特性,确定最终取值。目前电网中谐波较多,建议取值向大的方向偏,签于现在
电容器
价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以
电容量
大一点好。谐波是很讨厌的,建议补偿...
什么是
电容
补偿柜?
答:
低压系统容量确定方法 确定低压系统电容补偿
柜容量
时,通常根据变压器有效负载容量来计算总需求。比如,一台1250
KVA变压器
,效率为80%,若要将功率因数从0.7提升到0.95,每KW所需电容补偿量大约为0.691千乏。通过详细的计算,我们可以看到电容补偿对于提升系统效率的关键作用。
电容柜
的容量设计是根据实际...
我要
装
一个630
kva的
开关柜和
电容柜
,请问都需要什么元件,什么型号的...
答:
出线柜:电流表,指示灯,隔离开关,小型空开等。
电容柜
:电流表,指示灯,智能补偿控制器,转换开关,避雷器,隔离开关,高分断熔断器,切换电容接触器及电容器。对于一般负荷,如果不精确计算,人们常按
变压器容量
的30%选择补偿电容器;对于630
KVA的变压器
,应补偿电容器的量为:630*30%=189k.var;如果...
求10kv的315
Kva
/400的
变压器 电容柜
18*8的电容 可是功率因数总是0.7-0...
答:
1)按照1千乏电容1.4A电流计算,8只电容同时工作,144千乏约为201A左右(
电容柜
电流已经超过允许的1.3倍),如果电压偏高 补偿柜电流偏大也不会影响补偿效果。2)用变频器控制电气设备可以适当的提高功率因数。
630
kva变压器
如何配置低压无功功率
电容柜
答:
要看变压器所带的负载类型,不同类型的负载配置的容量不一样,经验值是
变压器容量
的20%。
400
KVA变压器
,
200
KW补偿
电容器
需要分几路?需要多大电
容量
?
答:
如果是在工厂的话,功率因数按0.7计算,则Q=P*tga=
200
*1.01=202Kvar,所以要选210Kvar的
电容器
,可选30Kvar一路,分7路。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜