200kva变压器电容柜安装容量
200
千瓦要多大的无功补偿
答:
200KVA的变压器
需要电容补偿柜分10组电容,每组补偿量为10Kvar。
电容器
要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到
变压器容量
的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。注意电机负荷时,...
变压器
总出线有电容柜了 能不能在分支线再
装电容柜
?
答:
变压器
总出线有
电容柜
后,在分支回路上还可以
装
设电容柜。但是该电容柜在该回路断开时,就不起作用了,对于变压器总线上的电
容量
影响比较大。
如何计算无功补偿
电容柜
所需要多大的电容器
答:
等等。后面的附图是需求表。2、依照经验数据,从
变压器容量
来计算;一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。再依据用电设备的特性,确定最终取值。目前电网中谐波较多,建议取值向大的方向偏,签于现在
电容器
价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以
电容量
大一点好。谐波是很讨厌的,建议补偿...
250
kva的变压器
配多大的
电容
补偿柜?
答:
经过供电局通过的用电方案,可以看到设备的功率因数、用电系数、计算功率等等详细的技术参数,必须严格按照设计图纸进行生产。使用性质不一样,补偿的数量也大不一样,使用性质大致分为两类:工业和民用。民用方面的补偿要求相对比较低,工业项目要求的补偿系数比较高,民用一般补偿
变压器
标称
容量
的30%,工业...
500
KvA变压器
配置多大的
电容
补偿柜
答:
变压器效率一般为0.8,生产时的平均功率因数约为0.7附近,若要将功率因数提高到0.95,每KW功率需
电容
补偿量为0.691千乏,500
KVA变压器
宜配电容补偿量:Qc=500×0.8×0.691≈276(千乏)功率为230KW,电容补偿量:Qc=230×0.691≈159(千乏)
变压器
配 无功补偿柜。
电容
用多少 怎么计算
答:
电容器
的
安装容量
,应根据用户的自然功率因数计算后确定。工厂配电方面的教材和设计手册的负荷计算部分,都有这方面的内容。当不具备设计计算条件时10KV变电所可按
变压器容量
的20-30%确定。
什么是
电容
补偿柜,其
容量
是多少?
答:
低压系统容量确定方法 确定低压系统电容补偿
柜容量
时,通常根据变压器有效负载容量来计算总需求。比如,一台1250
KVA变压器
,效率为80%,若要将功率因数从0.7提升到0.95,每KW所需电容补偿量大约为0.691千乏。通过详细的计算,我们可以看到电容补偿对于提升系统效率的关键作用。
电容柜
的容量设计是根据实际...
100的
变压器
低压
电容柜
怎么计算
答:
每个地方补偿大小可能会有点差距,不过差不太多,我们这里一般取30%的电容补偿,就是说100
KVA的变压器
,选30kVar的
电容器
(现在都用智能型的),柜子型号根据你其它低压柜型号选型
...500kv/A的
变压器
。怎么计算无功补偿
电容
的
容量
·请写下公式。谢谢...
答:
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为
变压器容量
的20%~40%,对于
200KVA
的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是
安装容量
。
电容器
补的太少,起不到多大作用,...
2000A的
变压器
需要配多大的
电容
补偿柜
答:
如果按照你说的,额定电流是2000A的变压器,那换算过来
容量
是1380
KVA的变压器
,需要的总补偿量,你依照上面方式计算即可。不过,鉴于目前电网的谐波较多,我们建议取值向大的方向偏,因为谐波很容易损害
电容器
,谐波环境下它有容易老化。现在电容器价格低廉,我们用数量来延长寿命,所以建议你就取900Kvar吧。...