200KVA的变压器
经过120
KVA的电容
补偿后,功率因数为0.6,怎么办?要再...
答:
补偿
电容量
120Kvar已足够,引起月平均功率因数过低(0.6)是由于月用电量过小造成的,因为计算月平均功率因的数据与月用电量有关,而
变压器
的无功损耗基本固定(用是量较大则略有上升),只要
电容
补偿恒定在视在功率因数0.95附近、月用电量≥21000度,月平均功率因数是会≥考核标准的。参考月平均功率...
电容柜
(电容补偿柜)以及
容量
对照表
答:
低压系统容量确定方法 确定低压系统电容补偿
柜容量
时,通常根据变压器有效负载容量来计算总需求。比如,一台1250
KVA变压器
,效率为80%,若要将功率因数从0.7提升到0.95,每KW所需电容补偿量大约为0.691千乏。通过详细的计算,我们可以看到电容补偿对于提升系统效率的关键作用。
电容柜
的容量设计是根据实际...
变压器
总出线有电容柜了 能不能在分支线再
装电容柜
?
答:
变压器
总出线有
电容柜
后,在分支回路上还可以
装
设电容柜。但是该电容柜在该回路断开时,就不起作用了,对于变压器总线上的电
容量
影响比较大。
200KVA变压器
负载全部为单相用电器(负载总功率约190KW)请问配多大的电...
答:
380伏低压侧主线电缆最低配3*150+1*70铜芯电缆,距离超过100米最好用3*185+1*95铜芯电缆(安全载流量400安左右)。注意3相负荷分配平均啊。如果你用电器很多都是感性负载,功率因数较低,最好还是要配
电容柜
,按30%低一点,配50Kvar电
容量
就够了。
变压器
配 无功补偿柜。
电容
用多少 怎么计算?
答:
电容器
的
安装容量
,应根据用户的自然功率因数计算后确定。工厂配电方面的教材和设计手册的负荷计算部分,都有这方面的内容。当不具备设计计算条件时10KV变电所可按.
200kVA变压器
轻载,配电容补偿
柜电容容量
,电流负感器怎么选择?
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常见到用户有类似的问题。这样,因没有看到现场,好多情况不清楚,只是依据以往的经验,给你说说我们的建议:1、
电容
的配置是比较合理的,不用更换。2、日常60KW的用电功率,属于偏小,但在合理范围。3、估计你的补偿柜上的【无功补偿控制器】的...
100
kva变压器
配多大的
电容
补偿
柜
,电容要多大的多少个 刀开关用多大的...
答:
电容
补偿是需要根据用户实际情况和需要而定的,一般情况下我都是以补偿前的功率因数=0.8,补偿后功率因数=0.95来计算,如上图所示,那我会选取系数为0.42,那么100
KVA变压器
为42KVar,总的刀开关选用,电流=42/0.4/1.732=60A,60A*1.35倍(考虑电容启动电流等因数)=82A,总的刀开关选用...
无功
电容
补偿柜问题
答:
就你所述的问题,我说几点:1.每一
变压器
二次侧的无功补偿柜肯定只能由一个控制器来工作,若两个控制器同时工作,必然出现循环投切现象,即欠补偿与过补偿容易出现往复;2.增加补偿柜,只能增加补偿
容量
(补偿调谐回路),而不是增加带控制器的
电容柜
;3.如果你要增加一台带控制器的补偿柜,那只能是...
...变压器配套的
电容
补偿柜能否用到
200KVA的变压器
上?问什么?如果用了...
答:
电容
补偿柜内的无功功率自动控制器是根据负载无功力率情况自动投切
电容量
的,一般在630
KVA变压器
配套的电容补偿柜应分别有2台或3台,只用其中一台已足够。没有弊端,尽管电容量或过大,但投入量是受无功功率自动控制器自动控制的,不会投入过量造成过补偿的现象。
二百
变压器电容
盘用多大的互感器取样
答:
二百
变压器容量
计算:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=
200
/1.732/0.4≈289(A)电流互感器可以选择300:5的。低压电流互感器的选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若...