200KVA变压器要装几组电容

200KVA变压器要装几组电容,多大的电容

一般最简单的方式按变压器容量的2/3补.分8组比较好.每组15KVAR 15*8=120KVAR
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-06
  200KVA变压器要装5块12Kvar的电容器。

  一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。

  电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。

  供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;

  如果变压器的利用率不是很低,可以选用5块12Kvar的电容器,5块总补偿容量为60Kvar,安装“功率因数自动控制装置”,自动投切5组电容,保证你的功率因数在0.9以上。
第2个回答  2019-10-06
电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60kvar)。
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。
补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
第3个回答  2019-11-08
7提高到0,负载每KW需电容补偿量为0,200×0.691≈111(千乏)
按每个电容量16千乏算.95时.8=160(KW)
所需电容量.691千乏功率因数从0:
111/.8附近:
160×0,变压器的效率一般在0
第4个回答  2009-08-16
功率因数从0.7提高到0.95时,负载每KW需电容补偿量为0.691千乏,变压器的效率一般在0.8附近,200×0.8=160(KW)
所需电容量:
160×0.691≈111(千乏)
按每个电容量16千乏算:
111/16≈7(个)